Titel: Störungen in der Easy speichern
Beitrag von: wosch28 am Oktober 05, 2011, 14:30:42 Nachmittag
Hallo,
ich habe hier eine Easy 822-DC-TC und folgendes Problem damit.
In einer Anlage treten div. Fehler auf, die werden in der Easy über die Eingänge 1-12 auf eine Textanzeige gelegt.
Wenn die Anzeigen zurückgesetzt werden sollte die Easy aber trotzdem eine Fehlerhistory erstellen (am besten mit Zeitstempel), damit ältere Fehler nochmal überprüft bzw kontrolliert werden können.
Wie kann ich das bei der Easy realisieren.
Bin um jede Hilfe dankbar.

gruß wosch28
Titel: Re:Störungen in der Easy speichern
Beitrag von: Urs am Oktober 06, 2011, 17:40:00 Nachmittag
Hallo wosch28,

Ich denke dass die einfachste und flexibelste Möglichkeit in einer externen Lösung zu suchen wäre.
Die Meldungen über die serielle Schnittstelle ausgeben und z. Bsp. in einen PC oder Datenlogger einlesen.

Eine PC basierte Möglichkeit wäre z. Bsp.:

http://www.e-gerlach.de

Gruss Urs
Titel: Re:Störungen in der Easy speichern
Beitrag von: Kältegott am Dezember 11, 2011, 09:48:15 Vormittag
Moin Moin!

Also ich hab das Porblem mit einem Zählbausein realisiert.
Immer wenn die Störung auftritt zählt es 1 dazu. So kannst du immer sehen was für eine Störung war und wie oft.
Zeit hab ich bei mir nicht realisiert. Das müsste man mal ausprobieren.


Gruß Kältegott