easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: andreas1109 am März 18, 2012, 13:57:45 Nachmittag
-
Schönen Gruß an Alle!
Folgendes Problem versuche ich jetzt gerade zu realisieren mit der EASY 719 AC-RC:
mit I2 Schließer pos. Flanke wird ein Motor gestartet Q1 (setzen).
mit I12 Öffner wird der Motor ausgeschaltet Q1 (rücksetzen)
und jetzt folgendes, es kommt zu einen Stromausfall unabhängig von den Motorzustand An/Aus
nehmen wir mal an, das der Taster klemmt (I2) wie kann man den Wiederanlauf jetzt verhindern?
ich habe es schon versucht mit den remanenten Merker, hat aber leider nicht geklappt sobald man in Run- Zustand umschaltet schaltet der Ausgang Q1 ein.
vielen Dank an alle im vorraus
MfG
Andreas
-
....schick deine Flanke auf einen Zähler der immer nur einen vorwärts -
und wenn Q=1, einen rückwärts zählt....
Fällt die Spannung aus ist der Zustand weg.
(I12 auf Zähler-RESET)
-
Hallo Henry!
Danke für deinen Ratschlag,
kannst du auch vielleicht an einen Beispiel zeigen?
Im Anhang befindet sich das Grundprogramm.
Vielen Dank im vorraus
P.S
Vielen Dank an Horst! Sehr einfache Lösung! richtig Klasse!
wäre sehr interessant noch ein paar Lösungsmöglichkeit zu testen
Gruß
Andreas
-
Hi Andreas,
dass dein Taster auch mal klemmt, hab' ich überlesen.... ;) ...von daher ist die Lösung von horst die Bessere.
Ich hab sie einfach mal aufgegriffen und mit meiner kombiniert....
Gruss.....Henry