easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Spellbreaker am April 02, 2012, 09:06:34 Vormittag
-
Guten Morigen :)
Ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Skalierungsbausteine die den PT100 in eine Temperaturanzeige umwandeln:
I1 -> MW94
X1 -> 0
Y1 -> -50
X2 -> 1023
Y2 -> 200
Wenn ich jetzt in der Simulation -50°C am PT100 eingang einstelle, passiert korrekterweise folgendes:
QV -> MD10 -> -50
So, nun habe ich einen Baustein zur Anzeige der Temperatur. Doch wenn ich dort MD10 anzeigen lasse, erscheint dort -65535 .
Was mache ich falsch? Ich benutze easySoft-Pro V6.90 Build 5193. Das Programm läuft auf einer easy822-DC-TC mit einer easy406-DC-ME Erweiterung. Auf dem Gerät selbst habe ich das gleiche Problem.
Gruß,
Nico Blanke
-
::) Hat sich erledigt. Lag an einer Überschneidung in der Merkermatrix ... Hab sowohl MD10/MD11 als auch MW 20/21 verwendet...und das geht natürlich nicht :|