Wenn ich ein MI4 mit ein Easy800 knote, welches protocol bracht das Mi4 dann?
Sucom A vielleicht.
-
SucomA nicht. Ich glaube Du musst eine easy800-Com-DLL verwenden. Weiter Infos erhälst Du direkt von Moeller:
easy@moeller.net
;)
-
Hallo Gerard,
Du mußt dir auf der Moeller Supportseite das aktuelle update der MI4
Software runterladen Version 6.02 Servicepack 2. (ACHTUNG: 36MB)
Hier der entsprechende Link:
ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/VISUALIZATION/mi4cfgv602sp02d.exe (http://ftp://ftp.moeller.net/AUTOMATION/VISUALIZATION/mi4cfgv602sp02d.exe).
Wenn Du das update durchgeführt hast, findest Du als neuen Treiber die Easy800. Das alleine reicht aber noch nicht. Zusätzlich braucht man noch einen Adapter (Typ: ZB4-03B-AD1) der auf den PLC-Port des MI4 gesteckt wird. Als Verbindung zwischen MI4 und Easy800 kommt das normale Programmierkabel zum Einsatz.
Gruß