easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: strobo am August 05, 2012, 14:24:50 Nachmittag
-
Guten Tag
Ich habe einen Durcksensor mit einem Messbereich von -1 bis 3 Bar und einem Ausgangssignal von 0-10 Volt. 10V = 3 Bar.
Wie muss ich den LS einstelle, damit ich ein Wert von -1 bis 3 Bar am MW 53 augan erhalte?
Arbeite mit Easy 820
-
Hallo Strobo,
nehmen wir mal an, die Werte sollen auf -1000mBar - 3000mBar skaliert werden.
Skalierung in Bar macht wohl keinen Sinn, wären ja nur 5 verschiedene Werte.
I1=Analogeingang IA1 oder IA2...IA4
QV=MW53
X1=0
X2=1023
Y1=-1000
Y2=3000
Viele Grüße
Paul