easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Spellbreaker am September 13, 2012, 08:15:18 Vormittag
-
Guten Morgen,
ich steh grad etwas auf dem Schlauch: Undzwar realisiere ich gerade ein Projetkt mit 2x EASY822-DC-TCX. Dabei soll die zweite Easy "dumm" sein und lediglich die zusätzlichen ein/ausgänge zur Verfügung stellen.
Auf die Digitaleingänge und Ausgänge kann ich ja einfach per 2I01 bzw. 2Q01 zugreifen, soweit kein problem.
Wie mache ich das mit dem Analogausgang der zweiten Easy? Im Bausteinplan beispielsweise ist bei der Auswahl von Parametern das Feld "Teilnehmer" immer ausgegraut und nicht anwählbar.
mfg,
Nico
-
Hi
das geht nicht .
Analoge Wertw kannst du in einem Netztwerk nur per GT/PT transferieren.
Gruß
Thomas
-
Mh okay, aber dann kann ich auf die eingänge nicht mehr direkt zugreifen von der master Easy aus oder? War das nicht so das nur eines geht?
-
Hallo Spellbreaker.
Die Eingänge von NetID2 kannst Du nach wie vor direkt lesen oder mit SN/RN verarbeiten.
Die Q-Ausgänge kannst du nur mit SN/RN setzen.
Gruß
Maikky
-
Danke, nun gehts :) Programm auf Easy 2 besteht nur aus 2 GT Befehlen, die Eingänge mach ich direkt im Programm von Easy 1.
Läuft.
gruß,
Nico