easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Techtrick am September 17, 2012, 12:00:04 Nachmittag

Titel: Impulsformend
Beitrag von: Techtrick am September 17, 2012, 12:00:04 Nachmittag
Hallo habe Probleme mit meiner 819 AC RC
Versuche Einen Eingang Impulsformend zu machen aber bekomme die Rücksetzung nicht hin.

Der Eingang I11 hängt an einen Temperaturdifferenzschalter der Schaltet sehr oft bis er stabil ist. Das setzen bekomm ich hin, aber das automatische rücksetzen nach einer zeit X nicht.



Gruß Techtrick
Titel: Re:Impulsformend
Beitrag von: AST am September 17, 2012, 13:33:21 Nachmittag
Hallo Techtrick
Du mußt die Spulenfunktion RE Rücksetzen des Istwertes benutzen.
Automatisch rücksetzen mit zweitem Zeitrelais.
Hoffe es hilft.

Gruß Andre
Titel: Re:Impulsformend
Beitrag von: Techtrick am September 17, 2012, 15:19:59 Nachmittag
Danke für die Hilfe
 ;D