easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Centaury am September 18, 2012, 15:33:17 Nachmittag

Titel: Problem mit Zählern in EasySoft
Beitrag von: Centaury am September 18, 2012, 15:33:17 Nachmittag
Hallo Easyfreunde,

ich versuche eine einfache Schaltung mit eine easy621-dc-tc und easy618-dc-re
aufzubauen.
Ich arbeite mit Easysoft 6.9 Build 5193

Ich erzeuge mit einem zeitrelais einen Takt, dieser soll von einem Zähler weiterverarbeitet werden (Bild).
Der Takt ist da, aber die Zähler zählen ihn nicht.

Was ist das Problem ?
Titel: Re:Problem mit Zählern in EasySoft
Beitrag von: Spellbreaker am September 18, 2012, 16:00:08 Nachmittag
Moin!

Du musst die beiden Relais nochmal in eine Zeile an den Anfang setzen. Im prinzip "aktivieren".

Ascii-Art Beispiel ;) :

-----------------------------------TT01--
---C01---
---C02---
---T01---------------------------CC01--
---T01---------------------------CC02--
Titel: Re:Problem mit Zählern in EasySoft
Beitrag von: Centaury am September 18, 2012, 19:59:58 Nachmittag
Ja, so gehts. Steht sogar so in der Hilfe ... Hab ich anfangs wohl nicht so genau gelesen.

Trotzdem Danke für die Hilfe.