easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Fred-IKP am September 18, 2012, 15:57:36 Nachmittag

Titel: MFD Titan - Schieberegister
Beitrag von: Fred-IKP am September 18, 2012, 15:57:36 Nachmittag
Hallo Gemeinde,

ich habe ein Problem bei der Programmierung mit einem Schieberegister.
Mit I01 kann ich Vorwärts, mit I02 Rückwärts Schieben.

Problem:

Ich möchte das immer nur EINES der 6 Register / Merker Aktiv ist.

Hat jemand eine passende Idee ???

Vielen Dank, Fred
Titel: Re:MFD Titan - Schieberegister
Beitrag von: Maikky am September 18, 2012, 18:28:04 Nachmittag
Hallo Fred.

Meinst Du so wie im angehängten Beispiel?


Gruß
Maikky
Titel: Re:MFD Titan - Schieberegister
Beitrag von: Fred-IKP am September 19, 2012, 10:16:14 Vormittag
Hallo Maikky,

vielen Dank für die schnelle Antwort !
Genau das habe ich gesucht.

Beim Taster zum Rückwärtszählen habe ich noch
einen Öffner SR01Q1 hinzugefügt um auch da anzuhalten.
Weiterhin sorgt das Zeitrelais dafür das ich beim
Einschalten immer auf M01 lande und nicht erst den
Taster I01 drücken muss.

Ich bin sehr zufrieden damit  ;) ;) ;).

Vielen Dank nochmal,

Fred

PS.:
Modifikationen im Anhang.
Titel: Re:MFD Titan - Schieberegister
Beitrag von: Maikky am September 19, 2012, 13:56:03 Nachmittag
Hallo Fred.

Wenn die Funktion so wie beschrieben sein soll, hätte ich noch eine kürzere Version.

Gruß
Maikky
Titel: Re:MFD Titan - Schieberegister
Beitrag von: Fred-IKP am September 20, 2012, 07:12:19 Vormittag
Hallo Maikky,

in der Tat, die Lösung ist deutlich eleganter !
So baue ich das ein.
Den Merker so zu verwenden hatte ich mir noch gar nicht richtig Überlegt......

Richtig was gelernt heute !!!

Vielen  Dank,

Fred