Hallo an alle,

beim Aufräumen habe ich das Einsteigerpaket mit einer XV-102 Steuerung,
einem 4D4D Modul, die CoDeSys- Software sowie Galileo gefunden.

Der Installer von CoDeSys hat bei Eaton gleich die neuste Software
gefunden und auch installiert. Soweit so gut.

Folgende Fragen sind aufgetaucht:

A: Wie wird die Verbindung vom PC zur Steuerung hergestellt ?

B: Kann ich vorhandene Programme aus der Steuerung auslesen ?

C: Wo teile ich CoDeSys mit welche Geräte am SWD vorhanden sind ?

Vielen Dank im voraus !!!
Titel: Re:XV-102
Beitrag von: Knodelpa am November 30, 2012, 13:49:50 Nachmittag
Hallo Fred,
hier die Antworten:
A: Wie wird die Verbindung vom PC zur Steuerung hergestellt ?
per Ethernet, die IP Adresse des Panels kann eingestellt werden.
Bei Auslieferung ist 192.168.1.1 eingestellt.

IP Adresse einstellen:
- seitlichen Knopf am Panel drücken -> Visu wird beendet -> WinCE angezeigt
- dann in Systemeinstellungen, Netzwerk

B: Kann ich vorhandene Programme aus der Steuerung auslesen ?
- auf dem Panel liegt das compilierte Programm, kein Quellcode.
  Diesen kann man auslesen und auch ggf. kopieren, hilft in der Regel aber nicht.
  Mann braucht den Quellcode.  Ist das DEmoprogramm nicht auf der CD enthalten?

C: Wo teile ich CoDeSys mit welche Geräte am SWD vorhanden sind ?
- Steuerungskonfiguration, SWD Master hinzufügen, SWD Bauteile hinzufügen

Viele Grüße
Paul
Titel: Re:XV-102
Beitrag von: Fred-IKP am Dezember 03, 2012, 14:48:36 Nachmittag
Hallo Paul,

vielen Dank für die Antwort !!!
Muß ich in CoDeSys auch die IP einstellen oder findet
die das von selbst ?

Viele Grüße, Fred
Titel: Re:XV-102
Beitrag von: djp am Dezember 03, 2012, 15:19:58 Nachmittag
Hallo Fred,