Hallo ich hab folgendes Problem. Ich habe mir eine Ansteuerung für mehrere Masken gebaut.
Das klappt auch so wie ich es will, aber wenn meine Maske (Temp. zu hoch) wieder zurück springt auf meine Menü-Maske, kann ich nicht mehr mit dem P-Tasten
bzw. mit dem Maskenmenü auf meine anderen Masken springen.
Im Masken-Menü kann ich meine Masken auswählen aber nicht ansteuern… Es scheint so als ob mein MB96.1 (für Menü-Maske) immer gesetzt ist und egal was
ich mache immer wieder zurück springt.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen
-
Häng doch Dein Programm mal an!
-
so jetzt ist das Programm auch dabei :D
-
Hallo tymsen!
In der Tat, der MB96 hat sich den letzten Wert 4 gemerkt.
Wert 4 ist Maske 1!
Lösung1:
Ich habe mit einem Vergleicher den MB96 abgefragt.
Wenn er 4 ist wird nach ein paar Millisekunden der Wert auf 0 gesetzt.
Lösung2:
Mit den Tasten nicht eine Maskenumschaltung machen,
sondern Variable auf einen festen Wert legen ( MB96 auf Maskenwert)
Bitte auch in der Systemeinstellung die P-Tasten anwählen!
mfg Uwe
-
alles kalr danke schon mal.