easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: trainer12 am März 25, 2013, 10:51:18 Vormittag
-
Guten Tag,
ich stehe total auf dem Schlauch und brauche eure Hilfe.
Folgendes Problem, ich muss die Stoppuhr einer Digitalen Sporthallenuhr steuern.
Wenn ich die Uhr Vorwärts laufen lasse, funktioniert alles einwandfrei, die Uhr läuft sauber auf Sollwert 30min und schaltet nach erreichen ein Horn für 2 Sekunden an.
Jetzt kann es passieren das der Schiedsrichter die Uhr korrigieren lässt ,
d.h. er lässt sie ein paar Sekunden Rückwärtslaufen. Danach soll sie wieder zum Sollwert laufen.
Ich weiß nicht wie ich das Rückwärtslaufen realisieren soll.
Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
Grüße
Trainer12
-
Kannst Du Dein bissheriges Programm eintellen?
-
Hallo trainer12!
Welche EASY/MFD hast Du den?
(Praktiker hat recht...)
mfg Uwe
-
Hallo,
mir steht eine 512 DC-RCX oder eine 821 DC-TCX zur Verfügung.
Die 512 habe ich für das Projekt gekauft und sollte verwendet werden.
Wenn sie das nicht ermöglichen kann, wäre der Wechsel kein Problem.
Vielen Dank
Gruß
Trainer12
-
Hallo trainer12!
Die Sollzeit wird beim Starten übernommen.
Läuft einmal die Zeit, wird eine neue Sollzeit erst bei Neustart des Zeitrelais übernommen.
Soweit zu dem Problem.
Nun möchtest Du ja nicht wissen, warum es nicht funktioniert sondern lieber eine Lösung.
Lösung1:
Ich würde an Stelle eines Zeitrelais einen Zähler nehmen.
Diesen Zähler im Sekundentakt (natürlich mit einem Zeitrelais) hochzählen lassen.
Soll nun die Zeit um einige Sekunden zurück gestellt werden, kann durch
den Rückwärtszähleingang (z.B. RC01) die Zählerzeit korregiert werden.
Leider hast Du beide EASY ohne Display?
Dort hätte man alles Anzeigen können.
Lösung2:
Auf eine mögliche Restzeitauswertung mit Korrektur in der EASY800 möchte ich
nicht weiter eingehen, da Sie aus meiner Sicht zu kompliziert wird.
mfg Uwe
-
Hallo Uwe,
vielen Dank.
Hatte das mit dem Zähler nicht hinbekommen.
Jetzt läuft es.
Grüße und schöne Ostern