Hallo zusammen,
könnt ihr mir einen Tip zur Programmierung der Easy geben?
Das ist die Hardware:
Easy 719-DC-RC
Easy 618-DC-RE
Easy 400 Power
Easy MFD-80
Easy MFD-CP4-500
Vereinfachte Aufgabenstellung:
An die Easy werden 4 Potis (Wert?) angeschlossen.
Je ein Poti an je einen Analogeingang.
Außerdem kommen noch 4 (Start)Taster (Schließer), I1-I4, dran.
Ausgangsseitig werden 4 Schütze angeschlossen.
- Mit Poti 1 (I???)wird die Zeit voreingestellt (zwischen 0 und 60 min), nach der Q1 nach Drücken des Start-Tasters (I1) Rückfallverzögert wieder abfallen soll.
- Mit Poti 2 (I???) wird die Zeit voreingestellt (zwischen 0 und 30 min), nach der Q2 nach Drücken des Start-Tasters (I2) Rückfallverzögert wieder abfallen soll.
- Mit Poti 3 (I???) wird die Zeit voreingestellt (zwischen 0 und 80 min), nach der Q3 nach Drücken des Start-Tasters (I3) Rückfallverzögert wieder abfallen soll.
- Mit Poti 4 (I???) wird die Zeit voreingestellt (zwischen 0 und 120 min), nach der Q4 nach Drücken des Start-Tasters (I4) Rückfallverzögert wieder abfallen soll.
- Sämtliche Zeiten sollen im MFD80 (Schaltschranktür) angezeigt werden.
HILFE! :o
Dank euch!
Grüße, der Rolf
-
Hallo sabum33!
Ich würde es ohne Poti machen!
Siehe Anhänge...
mfg uwe
-
hallo sabum33
allgemein nimmt man 10kOhm Potis Analogeingänge sind I7/ I8/ I11/ I12
wenn die Easy719 noch nicht angeschafft wurde würde ich sagen nehme besser eine 800ter da kannst du mit Wertskalierung arbeiten
wenn dein vorhaben mit der 719 überhaupt machbar ist, dann bestimmt nur sehr Kompliziert
mfg dk
-
Hallo nochmal,
nunja, danke für die Gedanken (Kauf der 800er anstelle der 700er oder Realisierung mit Digitaleingängen und fest zugeordnetem Timerwert).
Aber wenn ich es so machen könnte würde ich es auch so machen.
a) die 700er ist bereits im Schaltschrank verbaut. Genauso, wie die übrigen oben aufgeführten Komponenten....
b) der Kunde hätte gerne, dass der Bediener die Zeiten einstellen kann, z.b. mit nem Poti.
Also, hilft alles nix, muss wohl doch selbst tüfteln :-) ......
-
Hallo sabum33!
Die Werte sind nicht fest, sondern können über die Tasten
alt ok runter/rauf ok geändert werden!
mfg Uwe
-
Hallo sabum33
ich habe mal was gebastelt wie es gehen könnte
der Analogeingang gibt werte von 0-1023 aus im Beispiel sind 1023 = 60min nun wird mit einem Timer ein Blinktakt erzeugt so das 1023 Impulse in 60 min ausgegeben werden der Zähler Zählt und vergleicht die Anzahl der Impulse beim erreichen der eingestellten zeit schaltet der Zähler Probleme dir die Zykluszeit machen da sie nicht immer gleich ist so konnen bei 60min auch mal 59 oder 61 min vergehen.
mfg dk