Moin moin,

ich habe mal eine Frage wie ihr folgendes lösen würdet:

Ich habe diverse Merker in meinem Programm (Bereich M1 bis M32) die ich unter bestimmten Umständen alle zurücksetzen möchte. Ausserdem habe ich einen Bereich (MW10 - MW18) wo Variablen gespeichert werden.

Nun wird beim Masterreset ja alles gelöscht. Frage: Gibt es noch einen anderen Weg so einen Reset zu machen ausser :

- Jeden Merker einzeln zurücksetzen über RMx

- Den gesamten Bereich zurücksetzen indem man MD1 auf 0 setzt

Kann man den MR vielleicht irgendwie so konfigurieren das der Remanente Bereich erhalten bleibt?

mfg,

Spellbreaker
Titel: Re:Masterreset und Remanenz
Beitrag von: Uwe Schröder am März 27, 2013, 16:49:43 Nachmittag
Hallo Spellbreaker!

Ja es gibt noch eine andere Lösung!
Ich würde den Baustein BT (Blocktransfer ) nutzen und zwar mit Initialisieren!
Nachteilig ist das der Merkerbereich zusammen sein muß!

mfg Uwe
Titel: Re:Masterreset und Remanenz
Beitrag von: Spellbreaker am März 28, 2013, 11:41:20 Vormittag
Hi,

danke für den Tip, das ist glaub ich am "schönsten" mit dem BT . Die Merkerberreiche hängen bei mir eh generell immer zusammen weil ich die schon vorab so sortiere ;)

Danke :)