Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: dnreb87 am August 21, 2013, 14:03:19 Nachmittag
-
Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein MFD-Titan mit MFD CP8-NT CPU und den Erweiterungen MFD-RA17 und easy 618-DC-RE.
Dieses MFD-Titan vernetze ich jetzt noch mit einer easy 820-DC-RCX um weitere 4 analoge Eingänge zu bekommen, Weil ich insgesamt 8 benötige.
Nun, alles gut und recht. Aber das erste Problem ist, dass ich beim Visualisieren die Analogeingänge auf die Wertanzeigen (Zahlenwert) hänge, aber da kann ich den NET Teilnehmer nicht einstellen, das bedeutet mir stehen lediglich 4 Analoge Eingänge zur Verfügung, nämlich die des MFD-Titans. Aber nicht die 4 der easy 820. Wieso nicht?
Zum nächsten Problem:
Ich habe die 4 Analoge Eingänge wie gesagt bei der Visualisierung auf Wertanzeigen (Zahlenwert) gehängt und auch den Wertebereich eingegeben. Aber dennoch passt die Skalierung nicht. Die gehen alle bis 1023 und nicht wie eingestellt bis 10, 1000, 3000 und 4000. Wo liegt da der Fehler?
Für Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar :D
-
Hallo
zu 1 direktes lesen von Analogwerten übers easy-net geht nicht, aber mit GT/PT
siehe hier: http://easy-forum.net/index.php?topic=6538.0
zu 2 den Analogwert über einen Baustein "Werteskalierung" an die Visu übergeben
0-10VAnalog = (x1)0 - (x2)1023 -> zB. (y1)0 - (y2)4000 als Parameter
Gruß Thomas
-
Danke für die schnelle Hilfe!
Also mit dem "Wertskalierung" Baustein funktioniert das tatsächlich, aber ich kann damit keine Kommastellen ausgeben oder? Das wäre nämlich schon erforderlich ...
EDIT:
Habe herausgefunden, das man scheinbar keinen "Wertskalierung" Baustein braucht. Einfach bei der Visualisierung den Zahlenwert anders Parametrieren. Nämlich bei Wertebereich 0 - 1023 , und bei Abbildungsbereich 0 - 1000. Wenn man dann noch Nachkommastellen will funktioniert das auch. Oder gibts da ein Problem?
Vielen Dank für den Tipp mit den GT/PT Bausteinen. Werde ich noch probieren.
Mal noch eine eher peinliche Frage, aber da ich das erste mal in KOP programmiere darf ich die stellen :D
Wenn ich in FUP schreibweise ein "UND" mit z.B. 7 Eingängen mache, dann funktioniert das in KOP nicht so richtig oder? Denn ich kann ja maximal 4 z.B. Eingänge "hintereinander" platzieren und dann auf einen Ausgang. Brauche ich dazu dann ständig Merker? dann hänge ich die ersten 4 auf einen Merker und darunter die anderen 3 + den einen Merker von oben und dann auf einen Ausgang?
Geht das nicht einfacher?
-
Leider nicht!
-
Hi
geht doch. :D
Ein "UND" kann man auch als "ODER" umbauen.
Ich kann im Moment kein Programm anhängen da keine Soft zur verfügung.
"nicht I1---------
"Nicht I2----------------------------"nicht M1"
"nicht I3--------
Alle Eingänge parallel schalten, könnte wenn man wollte auch noch länger machen
Gruß
Thomas.
-
Hey, ich habe noch eine Frage :D
also, ich habe oben stehende Konstellation der Komponenten.
All das ist in einen Koffer verbaut um Sensoren zu testen. Nun soll aber dieser Koffer auch an eine Anlage angeschlossen werden können die aus einer MFD-Titan besteht. Hier sollen dann Betriebsparameter angezeigt und verändert werden können ( über das MFD im Koffer ). Aber der Koffer ist ja nicht ständig angeschlossen. Ist das möglich?
-
;D :D
-
? was ist lustig ?
-
Nix ist lustig.
@Praktiker freut sich. :D ;D ;)
Gruß
Thomas
-
wieso freut er sich?
Ich würde eigentlich Hilfe benötigen ;)
-
Hi
geht doch. :D
Ein "UND" kann man auch als "ODER" umbauen.
Ich kann im Moment kein Programm anhängen da keine Soft zur verfügung.
"nicht I1---------
"Nicht I2----------------------------"nicht M1"
"nicht I3--------
Alle Eingänge parallel schalten, könnte wenn man wollte auch noch länger machen
Gruß
Thomas.
Zu 7800-Zeiten hat man so etwas gut gefunden. So etwas zu programmieren ist eine Frechheit!
-
Zu Deiner (letzten Frage):
Die Komponenten im Koffer dürfen nicht die Adresse 1 haben!
Dann ja.
Und wenn Du Dein eigenes Programm in ein paar Jahren noch selbst verstehen willst, vergiss ThomasD´s "tollen" Tipp. Das ist gar nicht lustig!! >:(
-
ja, hab ich auch so nicht gemacht. Es sollen sich ja auch andere im Programm zurecht finden können.
Muss ich nicht einen Teilnehmer mit der NET ID 1 im System haben? Denn wenn der Koffer nicht angeschlossen ist, sondern nur über seine Komponenten darin läuft wäre ja die NET ID 1 nicht vergeben ...
-
Ja, Du mußt immer eine ID1 haben. Du bekommst diese auch im Projekt nichtmehr geändert. D.h., Du mußt einer Komponente die ID1 geben die immer in Betrieb ist (quasi Master).
Es ist auch ein SCh. ähh Aufwand für ID1 eine andere Steuerung zu nehmen (tauschen geht schon mal nicht).
-
Dann kann man eigentlich sagen, das es schlicht und ergreifend nicht geht ?!?!
So wie ich das sehe ...
-
Dann habe ich etwas nicht verstanden! Warum kannst Du die Steuerung nicht auf ID1 legen?
-
kein problem, ich erklärs nochmal.
Also ich habe ein MFD mit easy 618-DC-RE Erweiterung. Dann noch über EASY NET eine easy 820-DC-RCX vernetzt.
Diese Komponenten sind in einen Koffer verbaut mit diesem ich verschiedene Sensoren usw. auf ihre Funktion hin überprüfen kann.
Für diese Steuerung benötige ich ja die NET ID 1, sonst geht da nichts oder?
Zusätzlich wäre es cool wenn man diesen koffer an eine bestehende Anlage anschließen könnte die aus auch aus einer MFD mit Programm besteht. Wenn ich aber jetzt diesen Koffer ans EASY NET von der stehenden Anlage schließe muss ich dieser Anlage die NET ID 3 geben. Aber dann kann ich doch keine Werte mit meinem MFD im Koffer auf der Steuerung der festen Anlage verändern oder?
-
Also letzteres macht man doch üblicherweise mit nem Laptop, ansonsten müsstest du ja erstmal für jede Anlage ein Programm schreiben um die entsprechenden Werte ändern zu können. Oder du schliesst das MFD direkt an als abgesetztes Display und änderst dann über das Display Bausteinparamter o.ä. , aber da würd ich lieber 'n kleines Netbook in den Koffer packen, das ist weitaus bequemer.
ODER du benutzt nen Bluetooth Dongle samt der EasySoftware fürs Smartphone, auch das geht.
Aufgrund des Aufbaus des EasyNet ist es nicht möglich "on the fly" mal eben zum testen eine bestehende Anlage zu erweitern. Zumal ja auch in den Teilnehmern immer die entsprechenden PT / GT Bausteine vorhanden sein müssten, die du dann abgreifen kannst.
Gruß,
Spellbreaker
-
Ja das stimmt, aber da der Koffer eh angeschlossen wird wäre das eine elegante Lösung gewesen.
Trotzdem Danke für die Mühe.
-
Hey, ich bins mal wieder :D
Ich lese mehrere Temperaturen über die 0-10V Analogeingänge ein,
übergebe diese dann MFD und stelle die Skalierung ein. Soweit passt alles und funktioniert auch, es werden die richtigen Temperaturen angezeigt. Aber wenn die Temperatursensoren nicht angeschlossen sind, dann zeigt die MFD den Maximalwert der Skalierung an. Wieso das? da müssete doch "0" stehen ???
Danke schonmal
-
Moin moin,
es gibt Temperatursensoren als Kaltleiter. Das heisst: Je niedriger die Temperatur, desto niedriger der Widerstand. Ergo -> Du hast bei einem Abgeklemmten Widerstand einen unendlich hohen Widerstand, also dann automatisch die maximale Temperatur in der Anzeige.
Wenn du Pt100 direkt z.B. an eine erweiterung 406 oder 411 anschliesst, gibt es dort über einen Diagnosekontakt die möglichkeit auf Drahtbruch zu prüfen. Bei einem 0-10V Anschluss hast du das natürlich nicht. Dort wird der Messumformer der zwischen Pt100 und deiner Easy sitzt einfach 10V raushauen, weil er eben einen unendlich hohen Widerstand reinbekommt.
Je nach Messumformer haben auch diese manchmal zusätzliche Kontakte um auf Drahtbruch zu prüfen.
Gruß,
Spellbreaker