Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: Sepp Manser am September 03, 2013, 08:00:22 Vormittag
-
Hallo zusammen,
für eine Positionsüberwachung und Magnetventilansteuerung von 8 Stück Wasserschiebern in einem Flusskraftwerk studiere ich gerade über die Hardware nach. Ich bin nicht ganz sicher mit welchen 800er Easy Basisgeräten, bzw. Erweiterungen ich das machen soll?!
Kann mir jemand helfen was am sinnvollsten wäre für meine Anwendung?
:-\
Die Anforderungen:
1) Visualisierung (d.h. Balken- und Prozentanzeige) und Bedienung auf einem MFD-Titan
2) 8 Analogeingänge (für 0-10V Signale)
3) 10 Digitaleingänge (für Funkfernsteuerungs-Impulse)
4) 16 Digitalausgänge (für Magnetventile, ca. maximal 2A, in dem Fall wahrscheinlich Relaiskontaktgeräte?!)
Das MFD Titan 80B ist dabei gegeben, bei den anderen Geräten bin ich frei.
Vielen Dank für eure Hilfe
-
Moin!
Da kannst du z.B. folgendes nehmen:
MFD ist klar. Dann nimmste die passende CPU, weiss jetzt nicht wieviel Volt du da hast, ob 24 oder 230.. Also wär z.B. MFD-CP10-NT für 24V
Dann würd kannste folgende Konstellation machen:
1x MFD-T16 , da haste schonmal 8DI, 4AI, 4DO und 1AO
1x EASY822-DC-TCX über Easy Net, da haste dann 8DI, 4AI, 8DO und 1AO.
Das wären dann 16DI, 8AI, 12DO und 2AO. Fehlen also nur noch 4DO :
Dafür dann ne EASY410-DC-TE, da haste dann die 4 fehlenden DO.
Ich hoffe ich hab mich nicht verzählt, aber das sollte eigentlich passen :)
Gruß,
Spellbreaker
-
Denkst Du nicht auch, dass ein Flußkraftwerk für dei 800er eine Nummer zu groß ist?
-
Hallo Spellbreaker
Vielen Dank für deine Hilfe, muss jetzt allerdings noch auf Relais umstellen, da mir die 0.5A nicht reichen bei den Transistorausgängen.
Sonst müsste es so klappen.
Dankeschön
-
Denk dran das die Releais Easys weniger ausgänge haben und du dann eventuell noch eine zusätzlich brauchst. Da ist es meisstens günstiger die Transistor-Easys zu benutzen und einfach eine Hand voll Koppelrelais dazu.
Gruß,
Spellbreaker.