Hallo, ich möchte die 4 Analogeingänge einer Easy 819 DC programmieren, ich nutze die Demo Software Easy Soft6, leider finde ich nicht die nötigen Eingänge in der Software zur Auswahl. Hat jemand ein Schaltungsbeispiel oder eine Tipp.
Ich nutze einen Spannungswandler 0-10V, das Signal soll dann einen Ausgang freischalten. Bei mir einen Auswertung des Stromverbrauchs einer PV-Anlage zur Nutzung des Eigenverbrauchs. Eingang 1= PV-Lieferung, Eingang 2-4 Phase 1-3 Bezug Eigenverbrauch bei einen Überschuß der PV Energie sollen Verbraucher frei geschalten werden.
-
Hallo Penski!
Die Analogeingänge kann man zum Beispiel über den Baustein"A"
einlesen und vergleichen!
mfg Uwe
-
Danke, wie gebe ich aber Startwerte oder Mindestwerte ein, zum Beispiel IA2 ist 2V größer IA1 oder wenn IA 3 und IA4 größer 5 ist dann schalte Ausgang Q1.
-
Hallo Penski!
Der Vergleicher - Baustein vergleicht zwei Eingangsgrößen!
In der Betriebsart stellst Du den vergleich ein.
(Kleiner, gleich oder größer)
Das Ergebnis steht am Ausgang im Stromlauplan zur Weiterverarbeitung bereit.
mfg Uwe
PS: Die 4 Analogeingänge sind auf der Hardwareklemme:
i7 = IA01
i8 = IA02
i11=IA03
i12=IA04
-
Hallo Penski,
anbei ein Beispiel mit Signaldämpfung damit deine Schütze nicht so Klappern.
Gruß
TomiL
-
Danke, für die schnelle Antwort, mit dem Beispiel kann ich schon mal was anfangen und probieren.