Titel: Analogeingang reagiert erst ab 8 V
Beitrag von: joni am Juli 04, 2004, 13:58:39 Nachmittag
Hallo leute,
ich habe eine Easy 822 DC TC mit einem Trainer kit. Auf dem Trainer ist ein Poti mit dem Analogeingang I7. Nun will ich mit hilfe des Poti den Analogausgang ansteuern. Das ist mir bis jetzt auch gelungen aber der Analogeingang regiert erst ab 8 V, das heißt davor wird beim Analogausgang kein wert angezeigt.
Wer kann mir helfen?
Titel: Re: Analogeingang reagiert erst ab 8 V
Beitrag von: Juergen am Juli 04, 2004, 16:42:00 Nachmittag
Hallo,

Welche Parameter sind eingegeben?

Der Ausgang  wird mit einem Wert von 0 bis 1023 Angesteuert,  diese Werte werden auf 0 bis 10V umgesetzt.

Welche Werte gibt das Poti an den Eingang?
0 - 1023 ? sonst ist der Wert anzupassen.

Bitte das Programm als Anlage in das Forum Stellen.

Siehe auch im Forum ein Beispiel für die Einstellungen, nicht genau das gleiche aber die Richtung. (Lösung  mit dem Baustein LS)
 
http://easy-forum.net/index.php?topic=673.0