hallo,
habe ein Programm mit 3 Masken jeweils mit werteingaben für Timer und counter
In der 4. ten maske soll der timer anlaufen und zwar über 1 P Taste. der Anlauf über die P Taste klappt aber nur wenn ich auf die Status ausgabe des MFD wechsle was unpraktisch ist . wo liegt da mein Fehler? vielen Dank Dominik
-
Hallo,
bitte das Programm als Anlage ins Forum stellen.
Die P-Tasten nur in der Visualisierung/ Maske /Tastatureditor verwenden. Nicht im Schaltplan
Als Anlage ein Beispiel zum starten eines Timers.
Anmerkung
Die Funktion Wechselrelais macht in der Praxis Probleme.
Wird die Taste zulange gehalten, wird der Timer wieder zurückgesetzt, oder geht an und aus....
In der Simulation ist die Funktion etwas anders als mit Hardware. Besser mit Hardware Testen.
Das Beispiel verwendet deshalb die Funktion "Variable auf festen Wert setzen". Dieses habe ich am MFD getestet und schaltet sicher.