easy-forum

Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: kampi738 am Dezember 09, 2014, 22:06:14 Nachmittag

Titel: Ausgänge Easy 512-AC-RC Zeitverzögert ansteuern
Beitrag von: kampi738 am Dezember 09, 2014, 22:06:14 Nachmittag
Hallo zusammen, ich bin ein komplettes "Nackedei" im Bereich der Easy 512ACRC und habe es dennoch geschafft, mir eine Liftsteuerung zu programmieren, welche doch tatsächlich klappt.... Nur würde ich gerne meine beiden Ausgänge zeitverzögert (so ca. 2 sek nach Betätigung der Liftanforderung) ansteuern. Vielleicht hatt da jemand eine Idee? Ich schaffe es leider immer nur, daß ich den Anforderungsknopf für 2. sek halten muß....
besten Dank und schöne Grüße aus Österreich
Titel: Re:Ausgänge Easy 512-AC-RC Zeitverzögert ansteuern
Beitrag von: Maikky am Dezember 10, 2014, 00:19:15 Vormittag
Hallo kampi738.

Die Verzögerungen kannst Du erreichen, indem Du Deine Eingänge
auf Merker schaltest, welche dann über ein Zeitrelais die Ausgänge
steuern.

Im Anhang findest Du einen Vorschlag.

Gruß
Maikky
Titel: Re:Ausgänge Easy 512-AC-RC Zeitverzögert ansteuern
Beitrag von: kampi738 am Dezember 11, 2014, 22:55:54 Nachmittag
Hi Maikky,...
herzlichen Dank... genauso sollte es sein....