Hallo
Ich habe ein probleem mit den netwerk configuration mit 820 AC RC en ein MFD 80B CP8-NT
error operation not acknowledgeed by the device NACK
code 115 Job not executable as send buffer cannot be initialised
wie kan mir darbei hilfen
Goof
-
Goof,
vor 2 Jahren hatte ich ein Problem mit der Netzkonfiguration von 2 EASY-800.
Moeller hat dieses Firmwareproblem aber zwischenzeitlich gelöst.
Ist die EASY 800 etwa ein älterer Typ?Betriebssystem Version(BV) <04?
Ich würde einmal versuchen an jedem Gerät separat die Netzkonfiguration mittels der Tastatur einstellen.
Wenn weiterhin nichts geht,solltest Du die Fehlermeldung an das EASY Support-team schicken, easy@moeller.net .
Gruß,
Julian
-
Hallo Goof,
die Fehlerbeschreibung deutet auf ein Hardware-Problem mit der Verkabelung hin. Überprüfe bitte die Kabelverbindung zwischen den Geräten, die beiden Buchsen dürfen nicht vertauscht werden: Input (1) links, Output (2) rechts, beim Easy800 von vorn gesehen, beim MFD von hinten (Ansicht auf die CPU). Weiterhin sind die Stecker mit den Abschluß-Widerständen wichtig. Alle Stecker auf guten Sitz prüfen.
Die Netz-Konfigurierung kann nur vom ersten Gerät mit der NET-ID 1 ausgeführt werden, in der Input-Buchse dieses Gerätes muß sich ein Stecker mit Widerständen befinden. Diese Gerät muß die Netzparameter und die Anzahl und die NET-IDs aller Geräte kennen.
Wird die Konfigurierung am Gerät vorgenommen, müssen diese Parameter zuvor am Gerät eingegeben werden. Wird die Konfigurierung von Easysoft aus gestartet, muß erst in der Projekt-Ansicht der Aufbau des Netzes eingegeben werden. Das PC-Kabel muß auf dem ersten Gerät mit der NET-ID 1 stecken.
Ich hoffe, daß diese Informationen weiterhelfen.
Bernhard
-
danke fur die support
hat computer Widerständen fur ein netwerk das geht nich
habe nur KM Widerständen is ok
vielen Dank
Goof