Hallo zusammen
Ich habe ein Easy 821 mit einem MFD Display welches via Net verbunden ist. Nun möchte ich via Display einen variablen Wert einlesen (Zeit) mit der ich dann einen Timer im Hauptprogramm laufen lasse. Ist es nun korrekt, dass wenn ich die Visualisierung aktiv habe, (diese benötige ich) dass ich den Wert nicht über die P-Tasten eingeben kann? Ideal wäre ein Zählrelais, mit oberer und unterer Wertbegrenzung. Mit den P-Tasten sollte man den Wert nach oben und unten "Toggeln" können. Dieser Wert muss auch für die anderen Netzteilnehmer zugänglich sein. Kann man das irgendwie direkt machen, oder nur über den Put befehl?
Vielen Dank für die Mithilfe
Beat
-
Hallo ethnoliner,
wie ein Wert mit den P-Tasten am MFD für einen Timer eingegeben werden kann findest in diesem Thema.
Zeitschaltuhr über Maske verstellen
Siehe Muster Programm
http://easy-forum.net/index.php?topic=660.msg2763#msg2763
Eine Auswertung für das Netzwerk sollte dann auch möglich sein.
-
Hallo Jürgen
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja, so geht es. Habe das Handbuch zuwenig genau gelesen...
Ich kann übrigens die Beispieldatei "Zeit_Rechnen_Beta_10.zip" öffnen, aber wenn ich die Visualisierung anwähle, stürzt das Programm ab. Weiss nicht, ob das bei meinem Rechner liegt, oder etwas mit der Datei ist.
Schönen Tag und nochmals vielen Dank.
Beat Bachmann
-
Hallo Beat,
schade :-\ das es bei dir nicht geht
Ich habe die Datei noch mal aus dem Forum geladen.
Bei mir geht es.
Ich habe xp und die Version Easy Soft Pro 5.11
Teste mal andere Programme von dir oder Beispiele aus dem Forum.
mfg Jürgen
-
Hallo Jürgen
Habe mir die Version 5.11 runtergeladen und siehe da, es läuft nun auch....
Schönen Tag