Hallo zusammen,
Info eines Schalterherstellers zur Rolladensteuerung
Zitat Firma Jung Elektronik Handbuch
"Damit bei Umkehr der Laufrichtung während einer auf oder Abwärts-Fahrt keine Überspannungen entstehen........liegt zwischen Aus und Wiedereinschalten des Antriebs eine Umkehrpause von ca. 1S ..."
Fragen
Hat jemand schon erfahrung damit?
Reichen die Schaltzeiten der Easy und eines Relais auch so aus? Ich denke nicht ganz
Ist bei einer Anwendung mit Easy, im Programm ein zusätzlicher Timer nötig?
Es sollte eine Lösung mit einem Timer möglich sein.
Ich denke an Abfall und Anzugverzögerung.
Das sollte aber nur bei der verwendung von Normalen Tastern oder Schaltern ein Thema sein.
Standart Rolladen Schalter sollten das schon berücksichtigen.
mfg Jürgen
-
Hallo zusammen,
Ein Programm mit einstellbarer umschaltzeit ist fertig.
Zu finden unter Download
http://easy-forum.net/index.php?topic=1089.0
mfg Jürgen
-
Hallo zusammen,
hier ein Beitrag zum Schalten von Kondensatormotoren mit Relais
http://www.schaltrelais.de/ccc_neu8.htm
Nicht direkt die Richtung umschalten...
Gruß Jürgen
-
Kondensatormotoren mit Relais
Hallo Jürgen
Danke für den interessanten Link. Dazu noch eine Ergänzung. Es gibt neu Storen mit integrierten elektronichen Grenztaster. Mittels diesen werden die Endstellungen bestimmt. Dazu dient ein einfaches Handprogrammiergerät, welches an die 3 Drähte des Antriebes angeschlossen wird. Ein Gleichzeitiges Betätigen von AUF und AB an diesem Programmiergerät bestimmt die Endstellungen.
Wenn man nun im Bertieb eine Schnellumschaltung veranlasst, werden diese Endstellungen unter Umständen umprogrammiert. So kam es, dass mein Sonnenstoren undeffiniert umprogrammiert wurde und nur noch zur Hälfte ausgefahren werden konnte. Es lohnt sich also auf jeden Fall, eine pause von mindestens 500 ms einzubauen.
Gruss
Hermann
-
Des ghört sich auch!! ;D
Es soll ja auch Motoren mit Schwungmasse geben. Vor ein Antrieb nicht steht, haut man nicht den Rückwärtsgang rein, es sei denn bei Gefahr. >:(