Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: C8000 am Juni 03, 2021, 13:48:33 Nachmittag

Titel: langsames hochfahren des 1-10V Analogausganges - wie geht das? EASY E4
Beitrag von: C8000 am Juni 03, 2021, 13:48:33 Nachmittag
hallo in die Runde,
ich habe schon wieder ne Frage.
Ich habe vor einen Hager 1000W Dimmer mit dem 1-10V Easy-Ausgang anzusteuern. Da ich möchte, daß der Dimmer langsam hochrammt habe ich nun ne Frage wie ich das am Besten gestalten kann. Umschaltung der Max Wert ( 5 bzw 9V) über externen Schalter.  Das Zeitfenster sollte sich so auf 1-3s konfigurieren lassen.
Ich wäre über ein paar Tips sehr sehr dankbar.
Micha
Titel: Antw:langsames hochfahren des 0-10V Analogausganges - wie geht das? EASY E4
Beitrag von: Juergen am Juni 03, 2021, 14:39:23 Nachmittag
Hallo,
hast du einen Link zu dem Dimmer?
Es gibt viele 1- 10 V Dimmer und nur in Ausnahmen 0-10 V Dimmer.
Die Arbeiten ganz anders.
Titel: Antw:langsames hochfahren des 0-10V Analogausganges - wie geht das? EASY E4
Beitrag von: C8000 am Juni 03, 2021, 14:46:32 Nachmittag
https://www.hager.de/gebaeudesteuerung/lichtsteuerung/dimmer-und-steuereinheiten-reg/ev100/920058.htm

Hager EV100 Eingang 1-10V Sorry :-) soll ne 230V Trafo regeln.
Titel: Antw:langsames hochfahren des 1-10V Analogausganges - wie geht das? EASY E4
Beitrag von: Juergen am Juni 03, 2021, 20:56:36 Nachmittag
Hallo,

Also zum Beispiel
I1 + I2 nicht = 5 V fester Wert
I1 nicht + I2 = 9 V fester Wert

Zeit zum Hochfahren von 0 auf Festwert ca. 3 Sekunden.

Dann fehlt dir immer noch ein Umsetzer 0 -10 V auf 1-10V Oder jemand mit Elektronik Kenntnissen.
Titel: Antw:langsames hochfahren des 1-10V Analogausganges - wie geht das? EASY E4
Beitrag von: Juergen am Juni 03, 2021, 22:38:01 Nachmittag
Hallo  Micha :)
Hier mal eine Erste Version als Anlage. Ich denke, du wünschst dir eine Fup Lösung
Etwas mit der Zeiteinstellung spielen, um die Rampe anzupassen.
Wenn Fertig, kann das auch in einen Anwenderbaustein programmiert werden.
Ist dann im Hauptprogramm übersichtlicher.

Zur Signal Umsetzung auf 1-10 V habe ich hier was gefunden.
Noch nicht praktisch getestet. Noch mal mit der Firma Rinck Kontakt aufnehmen.
http://www.rinck-electronic.de/rinck2001/pdf/B112_D_NP-SPS_EVG.PDF
Hat es Platz dafür?
Sonst die Elektroniker hier Fragen zu Eigenbau ...

Ich lese beim Dimmer "Softstartfunktion" ist das schon eine Rampe?

Edit ich glaube ich habe die Aufgabe falsch verstanden.
Du hast zusätzlich noch einen Taster zum Dimmen?
Der Taster fehlt hier noch nur 2 Festwerte je nach Eingang 50% oder 90%
Titel: Antw:langsames hochfahren des 1-10V Analogausganges - wie geht das? EASY E4
Beitrag von: Juergen am Juni 04, 2021, 05:56:59 Vormittag
Hallo  Micha  :)
Hier eine Version mit Taster.
Timer mit Testzeiten so das auch noch % Werte gelesen werden können.
Doppelklick im Zeitfenster setzt auf 0 zurück.
Wenn 1V Schritte reichen wäre auch eine Änderung auf Volt anstelle von % möglich
Diese Version hat einen Taster Eingang. Schöner ist mit 2 Richtungstasten.
Dann kann besser der obere Grenzwert angefahren werden, ohne gleich wieder die Richtung zu ändern.
Auch in Zwischenstellung kann mit 2  Richtungstasten schneller gezielt gedimmt werden.

Nicht mit Hardware Dimmer geprüft!
Titel: Antw:langsames hochfahren des 1-10V Analogausganges - wie geht das? EASY E4
Beitrag von: C8000 am Juni 04, 2021, 08:41:21 Vormittag
Guten Morgen Jürgen,
das ist ja schon mal superoberklasse! Das mit der Umschaltung hätte ich jetzt noch einfacher gelöst. Einfach mit einem Schalter, der einen Eingang bedient. Der zustand wird dann solange die Endstufe aktiv ist verriegelt. So hätte ich das jedenfalls gedacht :-)
Der obere Grenzwert soll strategisch über ein Poti eingestellt werden. Dafür würde ich einen Analogeingang nutzen. So die Idee :-)

Ich stehe noch ein wenig mit der 0-10V und 1-10V Kompatibilität auf dem Schlauch. Ich hätte das jetzt so versucht, daß der Easy Analog Ausgang über einen Vergleicher erst ab 1V "scharf" gestellt wird. Also Alle Signale unter 1V würde "rausgefiltert".
Micha
Titel: Antw:langsames hochfahren des 1-10V Analogausganges - wie geht das? EASY E4
Beitrag von: Juergen am Juni 04, 2021, 16:29:02 Nachmittag
https://www.trilux.com/de/beleuchtungspraxis/lichtmanagement/schnittstellen/110-v-schnittstelle/

Da ist mehr als die 1 V Spannung der Unterschied.
Wie gesagt bin ich kein Elektroniker der mit Widerständen ... sowas bauen kann.
Titel: Antw:langsames hochfahren des 1-10V Analogausganges - wie geht das? EASY E4
Beitrag von: Juergen am Juni 05, 2021, 02:13:45 Vormittag
Hallo Micha,

Das mit der Umschaltung hätte ich jetzt noch einfacher gelöst. Einfach mit einem Schalter, der einen Eingang bedient. Der zustand wird dann solange die Endstufe aktiv ist verriegelt. So hätte ich das jedenfalls gedacht :-)
Der obere Grenzwert soll strategisch über ein Poti eingestellt werden. Dafür würde ich einen Analogeingang nutzen. So die Idee :-)



Ich hatte das nur als Wahlschalter Versanden
Also feste Werte aus der Software. Könnte auch mit der Werteeingabe aus dem anderen Thema gehen.
Das mit dem Poti hatte ich nicht aus der Aufgabe gelesen.

Kannst gern deine Lösung einstellen.

Titel: Antw:langsames hochfahren des 1-10V Analogausganges - wie geht das? EASY E4
Beitrag von: E(asy) am März 23, 2025, 00:52:06 Vormittag
Hallo,
ist es möglich mit einem gesetzten Eingang I01 einen Wert von 10V am A01 auszugeben und mit I01 offen einen Wert von 3V am Ausgang A01 einstellen zu lassen?

Trotz zugefügter Analogerweiterung zur E4 kann ich keinen Analogausgang in der v8.3 im EDP reinziehen bzw. finde auch keinen im Bausteinbaum.
Auch die Logikgatter aus dem Beispiel sind bei mir (EDP) nicht vorhanden. Wie lässt sich dieses Beispiel transformieren?