easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Juergen__R am Februar 17, 2022, 11:36:35 Vormittag
-
Ich habe eine Textmaskenansteuerung für 8 Textmasken, die erweitert werden muss.
In dieser Textmaske wurde das PW-geschützte Anwender-Modul "Zahl-BIT V7.00 verwendet, welches ich vor langer Zeit über das Forum erhalten habe,
den Ersteller mir aber nicht bekannt ist.
In dem Zahl-Bit - Modul wird bei 8 Textbausteinen bis 256 hoch gezählt, bei jedem Tastschritt verdoppelt sich der Zählwert.
Um dieses Modul neu zu erstellen, fehlt mir zur Zeit der Ansatz.
Kann mir Jemand bei der Lösung des Problems behilflich sein?
Schöne Grüße, Jürgen
-
Hallo Jürgen,
Zahl-BIT V7.00
habe ich nicht gefunden. Dafür jedoch Zahl-BIT V9.00
Das Kennwort ist js
Hilft dir das?
Der Baustein hat nur 1 Eingang und einen Ausgang Analog.
Wie heißt das Programm dazu? Als Anlage einstellen?
-
Hallo Jürgen,
der Baustein ist von dir, komme dort mit dem PW rein.
Wars muss geändert werden um weitere Masken freizuschalten?
Schöne Grüße, Jürgen
-
Bitte sende mir das Programm.
Der Baustein in der Verson 9 benötigt keine Anpassung.
Hast du im Programm einen Zähler oder weitere Auswertung.
Bitte Easy Datei als Anlage einstellen.
Gibt es das original noch hier im Forum? Name fehlt mir.
-
Hallo Jürgen
Als Anlage die Schirmbilder der Netzwerke.
MfG Jürgen
-
Hallo,
eine easy Datei als Zip eingestellt könnte besser helfen. Sonst muss ich alles noch mal abtippen.
Anzahl der nötigen Textmasken?
-
Wenn es geht für alle 32!
-
Hallo,
habe ein altes Programm etwas verändert.
Ist schon lange Zeit vergangen und ich muss mich wieder hineindenken.
Bitte Teste das mal.
-
Hallo Jürgen,
ich habe die Bausteine ausgewechselt, das Ergebnis ist identisch.
Schaue mal in den 1. Block E-Raum.
MfG Jürgen
-
Hallo Jürgen,
Es reicht nicht die UF Bausteine auszutauschen.
Die Textbausteine (Masken) müssen auch angelegt und angesteuert werden.
Hast du das letzte eingestellt Programm getestet?
-
Danke für den Hinweis, jetzt funktioniert es.
Habe vergessen in den neu hinzugefügten Masken die P2/P4-Tasten zu setzen.
Ich dann für einen Anfänger wohl als Lehrgeld zu sehen
Danke für deine Mühen und Geduld!
MfG Jürgen
-
Hallo,
ich hatte noch mehr gefunden.
P2, P4, und ESC nicht in den Text Bausteinen aktiviert.
P4 nicht über Flanke in Netzwerk 4 auf M34 und Netzwerk 2 entsprechend die Flanke von M34
Netzwerk 68 Löschen. Baustein greift auf gleichen MD 04 zu wie der neue Baustein in Netzwerk 5.
-
Da war wohl die falsche Datei angehängt :)