Moin,
ich habe in einer Steuerung bestehend aus einer EASY-E4-UC-12RC1 + (1x EASY-E4-DC-6AE1, 1x EASY-E4-DC-8TE1) welche mit einem Remote Display (RTD) ausgestattet ist, Ständig Verbindung Getrennt und Verbindung hergestellt drin stehen.
Dieses verhalten ist aber erst aufgetreten Seit ich das Display nicht mehr Direkt an der Easy betreibe sonder über einen Switch im gleichen Schaltschrank.
Das Display und die Steuerung funktionieren aber ganz normal.
Mich würde mal interessieren ob dieses Verhalten normal ist oder ob es da Irgendein Routing Problem gibt?
-
Hallo Soulst3p,
versuche das einmal:
1. Zykluszeit deines Programms ermitteln
2. Baustein ST in dein Programm einfügen (Konstante am Eingang I1 auf 5-10 ms mehr einstellen, als du für die Zykluszeit ermittelt hast)
Siehe Bild.
Grüße
Konni
-
Okay danke für den Tipp, ;)
ich habe das jetzt so gemacht und bis jetzt ist der Fehler nicht wieder aufgetreten. Ich werde das mal ein paar Tage beobachten.