easy-forum

Deutsch - Hardware => easyE4 => Thema gestartet von: w.sprungmann am Januar 09, 2024, 07:32:55 Vormittag

Titel: EasyE4 Systemeinstellung Remanenz
Beitrag von: w.sprungmann am Januar 09, 2024, 07:32:55 Vormittag
Hallo Eaton Team,
kann es sein, dass beim übertragen des Programms zur EasyE4 alle Daten des Remanenz Bereichs auf 0 gesetzt werden.
Das ist mir jetzt schon öfter passiert.
Mir ist klar, wenn ich am Remanenzbereich etwas ändere, dann werden sie auf 0 gesetzt, habe ich aber nicht!
Info:
EasySoft V8.01
FW-Version: 1.42 Build:0632

Gruß Wilhelm
 
Titel: Antw:EasyE4 Systemeinstellung Remanenz
Beitrag von: w.sprungmann am Januar 09, 2024, 08:17:02 Vormittag
Hallo mir ist folgendes aufgefallen:
wenn man einen UF Baustein einfügt, dann bleiben die Daten des Remanez Bereichs nach dem übertragen vorhanden. OK
Aber
Wenn man einen UF Baustein löscht, dann werden die Daten des Remanez Bereichs nach dem übertragen auf 0 gesetzt
Gruß Wilhelm
Titel: Antw:EasyE4 Systemeinstellung Remanenz
Beitrag von: w.sprungmann am Januar 09, 2024, 08:30:01 Vormittag
Hallo, mir ist noch etwas aufgefallen.
Wenn man einen UF Baustein als Remanenz parametriert, dann ändert sich auch der Remanenz Speicher.
Dann gehen die Daten nach dem übertragen verloren.

Eaton Team, ist das so richtig?

Gruß Wilhelm
Titel: Antw:EasyE4 Systemeinstellung Remanenz
Beitrag von: DiRa am Januar 11, 2024, 15:32:30 Nachmittag
Hallo,

Man kann das Zurücksetzen der remanenten Daten bei Download vermeiden, wenn man die Option „Remanenz bei Transfer erhalten…“ setzt.
Allerdings nur wenn sich die Belegung des Remanenzdatenblocks nicht durch Bereichsänderungen geändert hat, sonst wird generell gelöscht.

Wenn man in den AFBs Remanenz aktiv hat, kann sich beim Löschen und Hinzufügen von AFBs auch der Remanenz Bereich ändern, wodurch die remanenten Daten beim Programmdownload zurückgesetzt werden, selbst wenn "Remanenz bei Transfer erhalten" gesetzt ist.
Beim Löschen und Hinzufügen von AFBs ohne Remanenz, sollte der Remanenz Bereich unangetastet bleiben und die Werte beim Transfer folglich auch erhalten bleiben.


Titel: Antw:EasyE4 Systemeinstellung Remanenz
Beitrag von: w.sprungmann am November 20, 2024, 10:34:52 Vormittag
Hallo EasyE4 Entwickler,
ich habe heute den UF Anwenderbaustein ins Programm programmiert und vergessen das dadurch alle Remanenz Merkerbereiche auf Null gesetzt werden.
Aber auch die Werte vom Zähler (Remanenz) sind auf Null gesetzt worden. Das ist schade weil dort die Gesamtstückzahl einer Maschine hinterlegt war, jetzt ist alles weg.
Können die Entwickler dort etwas ändern?