easy-forum
Deutsch - Hardware => easyE4 => Thema gestartet von: srd am August 05, 2024, 07:26:47 Vormittag
-
we are opening a water valve to fill a tank, using a level transducer we are setting / resetting an output to open the valve when the level is less than x amount and then resetting when the level is x amount. however as the distance between opening and closing we sometimes get the valve chattering. is ther anyway we can buffer this.
-
the distance between opening and closing is only about 40mm so sometimes the valve chatters on / off.
-
Hallo!
Bei sowas immer mit einer Hysterese arbeiten, damit wird das "klappern" des Ventils( der Pumpe) verhindert. Der Ein- bzw. Ausschaltpunkt sind nicht der ein und derselbe, sondern liegen etwas auseinander.
z.B.
Füllstand in Prozent.
Füllen des Tankes durch ein Ventil (oder Pumpe):
einschalten wenn unter 60%, ausschalten wenn über 80%.
Entleeren des Tankes durch ein Ventil:
Einschalten wenn über 80%, ausschalten wenn unter 60%.
In beiden Fällen wäre die Hysterese dann 20%.
Man vergleicht den Istwert mit dem Sollwert, und je nachdem auf was was man vergleicht, setzt oder löscht man einen Merker.
Diesen sogenannten 2-Punktregler würde ich in einen separaten Baustein in ST schreiben, oder in FUP falls man nicht so Firm ist.
Gruß,
ELWMS
-
Hi ELWMS
Would you be able to show me this in FUP please. Cheers