Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: joelas am Februar 25, 2025, 08:48:28 Vormittag
-
Schoen, dass es endlich moeglich sein soll, in ST Symbolnamen fuer die Operanden I, Q, M, MB, MW, MD, IA und QA zu vergeben. Das behauptet zumindest die Revisionshistorie fuer EasySoft V8.30. Leider habe ich noch nicht herausgefunden WIE man das macht. Eine Suche nach "symbol" im Handbuch fuehrt zu keinem Ergebnis, auch im Forum hab ich nichts passendes gefunden. Weiss jemand, wie man Symbolnamen vergibt, und ob man dann auch diese Symbolnamen anstelle der absoluten Adressen im ST-programm benutzen kann?
-
Hallo joelas,
ich finde nur das, siehe Bilder im Anhang
Gruß Wilhelm
-
Bild 2
-
Hallo Zusammen,
ich muss zugeben, der Knopf ist etwas versteckt, aber mit easySoft V8.30 ist es möglich. Wähle ST als Programmiersprache aus. Dort ist in der Symbolleiste der Knopf wie auf Wilhelms zweiten Bild in der Hilfe zu sehen. Das Symbol sind die Buchstaben S N mit einem Stift drauf. Dann öffnet sich das Dialogfeld und man kann einen Namen einem Operanden zuweisen. Der Name kann dann im Programmierfenster verwendet werden. Das ist der erste Schritt. Es wird noch ein paar Verbesserungen geben.
Viele Grüße aus Bonn und viel Spät beim Ausprobieren,
Daniel
-
Vielen Dank fuer die schnelle Info. Lese ich aus dem Screenshot fuer die Hilfe richtig, dass fuer diese Funktionalitaet die Firmware 2.30 in der EASY installiert sein muss? Vielleicht ist das der Grund warum bei Wilhelm (und mir) der Kontext-Menuepunkt (noch) gesperrt ist.
-
FW V2.30 muss verwendet werden und auch der Version-Schritt bei der easy in der Projektierung muss dann 2.30 sein.
Probiert es mal aus!
Gruß
Daniel