easy-forum
Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: bocomtex am Januar 20, 2005, 13:37:24 Nachmittag
-
Hallo
Möchte mit der Easy MFD meine Photovotaikanlage überwachen und bei
bestimmten Zuständen Signale usw. ausgeben.
Mein Problem ist, dass ich 4 Masken habe, wie kann ich es erreichen das diese Zyklisch in eine bestimmten Zeit wechslen, ohne eine Taste betätigen zu müssen.
Denn Maske 1 zeigt z.b. den momentanen Wert an, Maske 2 den Tageswert usw. ?
Danke für eine Antwort
bocomtex
-
schau mal hier
http://easy-forum.net/index.php?topic=548.0
sehr gutes Beispielprogramm für die Zyklische Umschaltung von Masken.
gruss Stefan
-
Danke für den Link.
In den Beispielen wird ein weiterschieben der Maske erst gestartet wenn eine Fehlermeldung vorliegt.
Bei meinem Vorhaben wird das nicht der Fall sein. Ich brauchte nur ein Zeitversetztes umschlaten.
gruss
bocomtex
-
Hallo!
Das einfachste ist, du ersetzt die Eingänge mit einer "Brücke" dann startet es sofort ;D
Gruss
Stefan
-
Hallo,
hier ist ein kleines Beispiel, dass 4 Masken im Zeittakt von 4 Sek.
nacheinander aufruft. Durch geringfügige Änderungen (CP01) kann dies auf bis zu 16 Masken erweitert werden.
:) ;) :D
Viele Grüße
Paul
-
Danke Knodelpa
Das war es was ich gesucht habe.
bocomtex