Hallo,
mir ist beim Ausprobieren eines RTD Advanced eine Merkwürdigkeit aufgefallen. Wenn ich bei einer Visualisierung das Display nach einer beliebigen Zeit auf 0% dimmen lasse, dann geht die Beleuchtung nach reichlich 10 Sekunden von allein wieder an.Wobei das Display dann lediglich beleuchtet ist und sonst nichts anzeigt. Das geschieht aber nur bei einer Visualisierung. Bei einer Spiegelung des E4-Displays bleibt das RTD Advanced dunkel.
Ein Update der Firmware auf V1.2.2.0 hat leider nix gebracht.
Gruß Mario
-
Hallo Sparlock,
gerne mal ein kurzes Handyvideo am meine E-Mail. Danke!
danieljansen@eaton.com
Grüße aus Bonn,
Daniel
-
Hallo,
das Video ist raus.
Das mit den 10 Sekunden war vor dem Update. Nach dem Update geht die Beleuchtung "unregelmäßig" wieder an. Die Zeitspanne reicht von ca. 2 Sekunden wie im Video bis um die 20 Sekunden.
-
Danke! Ich hab's erhalten.
Es wurde schon geprüft. Ein Workaround ist es nicht auf 0% zu dimmen sondern eine Stufe darüber. Dann tritt dieser Fehler nicht auf.
Der Bug steht jetzt im Backlog und wird mit der nächsten Version abgearbeitet. Wann das genau sein wird kann ich momentan noch nicht zu 100% sagen.
Wir haben vor kurzer Zeit erst eine neue Version released.
Gruß
Daniel