easy-forum

Deutsch - Hardware => easyE4 => Thema gestartet von: key_13 am Januar 10, 2026, 16:09:44 Nachmittag

Titel: Wordmerker mit Eingang umschalten
Beitrag von: key_13 am Januar 10, 2026, 16:09:44 Nachmittag
Ich möchte zwischen zwei Wordmerkern mit Werten mit einem Eingangsbit umschalten und finde keine Lösung.
Wer kann helfen?
Titel: Antw:Wordmerker mit Eingang umschalten
Beitrag von: radar17892 am Januar 10, 2026, 16:40:33 Nachmittag
Hallo,
mit dem Baustein MX,
oder ganz einfach in ST:
IF M01 THEN
   MW100:= MW101;
ELSE
   MW100:= MW102;
END_IF
Mit dem M01 wird zwischen MW101 und MW102 umgeschalten.

Gruß Thomas
Titel: Antw:Wordmerker mit Eingang umschalten
Beitrag von: key_13 am Januar 10, 2026, 16:51:26 Nachmittag
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich schreibe in FUP, sehe aber auch, dass deine Lösung in ST einfacher ist.
Grüsse key_13
Titel: Antw:Wordmerker mit Eingang umschalten
Beitrag von: Soulst3p am Januar 11, 2026, 19:09:00 Nachmittag
In FUP einfach zwei Datenbausteine nehmen. Beispiel im Anhang.
Oder einfach einen Anwenderbaustein mit ST.
Mehrere wege führen nach Rom  ;)
Titel: Antw:Wordmerker mit Eingang umschalten
Beitrag von: werner_1 am Januar 17, 2026, 19:16:20 Nachmittag
... oder mit einem MUX.
Titel: Antw:Wordmerker mit Eingang umschalten
Beitrag von: key_13 am Januar 18, 2026, 08:50:25 Vormittag
Servus
habe es mit zwei Datenbausteinen realisiert wie von Soulst3p beschrieben.
Danke für die Hilfe.
Grüße key_13