easy-forum

Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: Alex am August 28, 2002, 13:35:53 Nachmittag

Titel: Betragbildung vom Analogeingang
Beitrag von: Alex am August 28, 2002, 13:35:53 Nachmittag
Hallo,

ich versuche eine Schaltung zu programmieren, bei der ein Aufladevorgang einer Kondensatorbank überwacht wird. Als Easy soll eine 412 DC RCX zum Einsatz kommen. Dazu soll an einem Analogeingang ein Sollwert vorgegeben werden, wobei dieser nur zwischen 0 und 3 Volt liegt. Der Istwert liegt dagegen je nach Polarität mit der die Kondensatorbank aufgeladen wird ebenso zwischen 0 und 3 Volt, oder aber zwischen 0 und -3 Volt. Gibt es eine Möglichkeit für den Istwert einfach einen Betrag zu bilden oder muß ich doch den umständlichen Weg über einen Messgleichrichter gehen?

Vielen Dank für Eure Tips,

Alex
Titel: Re: Betragbildung vom Analogeingang
Beitrag von: Uwe Schröder am August 28, 2002, 17:41:28 Nachmittag
Hallo Alex!

Der Spannungseingang der EASY kann 0 - 10 V Erkennen.
Damit ist eine Hardwaremäßige Erkennung von -3 V nicht möglich. :'(
Der Meßgleichrichter ist eine Möglichkeit.
Eine andere wäre das Umpolen über Relais.
Leider kenne ich Ihre Ladeeinrichtung für die Kondensatorbank nicht. ???
Vielleicht können Sie auch über eine geschickte Brückenschaltung von Widerständen folgende Spannungswerrte der EASY bereitstellen. ;)
( 0V für -3V)
( 3V für 0V)
(6V für +3V)

Wenn Sie noch Fragen haben, einfach anmailen.

mfG. Uwe Schröder  :D :D :D