easy-forum

Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: Bassbauer am Januar 10, 2007, 10:39:34 Vormittag

Titel: Moeller API
Beitrag von: Bassbauer am Januar 10, 2007, 10:39:34 Vormittag
Hi Jungs,

kann mir jemand einen Tipp geben wo ich die Moeller API zum direkten zugriff auf die Easy finde ?

Hab auf den US Seiten nix gefunden :-(

danke

bass
Titel: Re: Moeller API
Beitrag von: DiscoStu am Januar 10, 2007, 16:55:40 Nachmittag
HiHi,

das is eigentlich totaler Nonsens die noch zu benutzen...

Die dll ist total veraltet und wird auch nicht mehr gepflegt. Wer weiß was du dir da für einen Kram an Daten ausließt.

Wenn du was aktuelles haben willst schreib eine Mail an easy@moeller.net und lass die kostenlos gegen eine Geheimhaltungsvertrag die komplette Schnittstellenbeschreibung zusenden. Damit bist du auf dem neuesten Stand und hast auch weit mehr Funktionen als mit der dll...



Gruß

Stu
Titel: Re: Moeller API
Beitrag von: Timi am Januar 10, 2007, 20:00:49 Nachmittag
HiHi,

das is eigentlich totaler Nonsens die noch zu benutzen...

Die dll ist total veraltet und wird auch nicht mehr gepflegt. Wer weiß was du dir da für einen Kram an Daten ausließt.

Wenn du was aktuelles haben willst schreib eine Mail an easy@moeller.net und lass die kostenlos gegen eine Geheimhaltungsvertrag die komplette Schnittstellenbeschreibung zusenden. Damit bist du auf dem neuesten Stand und hast auch weit mehr Funktionen als mit der dll...



Gruß

Stu


Hmm  ???

Sehr geehrter Herr Timischl.

Betreffend Ihrer Anfrage zum Kommunikations-Protokoll der EASY oder der Pinbelegung des Interface-Steckers, müssen wir Ihnen leider mitteilen, daß diese Informationen von MOELLER generell nicht veröffentlicht werden. Sie dienen ausschließlich der internen Kommunikation und werden somit vertraulich behandelt.

> Mit freundlichem Gruß / With kind regards Avec de sincères amitiés /
> Con respeto bueno
>
******************************
EDIT vom Administrator:
bitte keine Daten anderer Personen veröffentlichen
******************************


>  -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von:    Gernot Timischl [mailto:xx]
> Gesendet:   Mittwoch, 10. Januar 2007 19:07
> An:   TM EASY (DEU Bonn HQ)
> Betreff:   Anfrage: Privat - Gernot Timischl (Schnittstellenbeschreibung)
>
> Guten Tag!

> Ich bitte sie um die komplette Schnittstellenbeschreibug für EASY 819
> AC-RC

> Mit freundlichen Grüßen
> Gernot Timischl
Titel: Re: Moeller API
Beitrag von: Bassbauer am Januar 11, 2007, 10:42:49 Vormittag
Hi,

wenn man die schnittstellenbeschreibung nicht bekommt, wo bekomm ich dan die beschreibung dieser opc schnittstelle ? Evtl. kann man ja anwendungen entwickeln die auf den OPC Server von Moeller zugreifen, aber mal ein kleines Beispiel in VB oder C oder was auch immer währe schön.

hat jemand eine idee ?

Danke

Bass
Titel: Re: Moeller API
Beitrag von: DiscoStu am Januar 11, 2007, 11:01:47 Vormittag
Hi,

@Timi

das ganze war wohl ein Missverständnis vom den Herrn bei Moeller. Brauchst du die Beschreibung noch? Sonst höre ich da nochmal nach.


Gruß

Stu
Titel: Re: Moeller API
Beitrag von: Timi am Januar 11, 2007, 13:51:53 Nachmittag
Hallo DiscoStu!

Also ich würde sie schon noch benötigen!
Ein Freund von mir der würde für mich die Visuallisierung umsetzen,
allerdings muss ich jetzt mal alles an informationen zusammentragen.

Timi
Titel: Re: Moeller API
Beitrag von: Knodelpa am Januar 11, 2007, 19:39:12 Nachmittag
Hallo DisoStu,

ich muss Dir leider widersprechen !!!

Zitat
HiHi,

das is eigentlich totaler Nonsens die noch zu benutzen...

Die dll ist total veraltet und wird auch nicht mehr gepflegt. Wer weiß was du dir da für einen Kram an Daten ausließt.

Die DLL (API)  macht immer noch Sinn !! Ja, die DLL ist alt, aber es gibt keine einfachere Möglichkeit an easy800 oder MFD anzukoppeln. Ein erfahrener HochSprache Programmierer hat mit der DLL meist bereits nach 15 Minuten den ersten Erfolg !!!  :) :) :)

Jede Variante hat Ihren Sinn !!!

a) DLL (API)
Einfachste Art für einen Hochsprache Programmierer. DLL einbinden, Funktion OpenCom aufrufen, Daten lesen oder Schreiben, COM schliessen.
Einfacher geht es wirklich nicht !!!

Nachteile:
- nur COM1..COM4 werden unterstützt
- nur Baudrate 9600
- neue Bausteine, z.B. SR werden nicht unterstützt (aber auch nicht notwendig !)

b) Protokollbeschreibung
Gegen die Unterzeichnung einer Geheimhaltung kann jeder die Protokollbeschreibung erhalten. Hier muss der Kommunikationspartner nicht unbedingt ein PC sein. Ein Microcontroller oder eine SPS kann ebenfalls das easy Protokoll abwickeln. Die Programmierung ist allerdings nur für sehr erfahrene Programmierer geeignet. Hier muss man sich z.B. mit einer CRC16 Prüfung auseinandersetzen !!

Nachteile:
- dicke Protokollbeschreibung (ca. 80 Seiten)
- anspruchsvolle Programmierung, z.B. CRC Prüfung

Vorteile:
- verschiedene Baudraten können genutzt werden
- auch easy500/700 können angebunden werden
- alles was die easy bietet kann genutzt werden

c) OPC
Bei OPC ist in der Regel immer ein Windows PC im Spiel.
Normalerweise arbeitet man mit Standard Visualisierungssoftware,
z.B. CAS, ShowIT. Nur sehr selten traut sich ein Programmierer an die
OPC Schnittstelle. Hier ist meist eine OPC Toolbox notwendig !!

Nachteile:
- nur für Standardprogramme verfügbar
 
Vorteile:
- viele Programme (Clients) verfügbar
  (auch für MS-Excel)
- OPC Server kostenlos (Bestandteil der easysoft Pro)
- Ankopplung seriell, über Ethernet oder Modem möglich
- OPC auch für easy Control verfügbar

Ich hoffe ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen.

Es wäre schön wenn Moeller die "alte DLL" wieder den Anwendern zur Verfügung stellen könnte. Moeller könnte ja jegliche Gewährleistung und Support ausschliessen !!

Noch besser wäre es natürlich Moeller würde eine neue DLL erstellen !!

 :) ;) :D
Viele Grüße
Paul
Titel: Re: Moeller API
Beitrag von: Bimbo am März 29, 2007, 23:27:44 Nachmittag
Und nu!

Gibt´s was und wo?