easy-forum

Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: LenkoTec am Juni 12, 2007, 17:11:33 Nachmittag

Titel: Zählrelais resettet sich nach Einschalten ständig selbst
Beitrag von: LenkoTec am Juni 12, 2007, 17:11:33 Nachmittag
Ich habe in meinem Program im MFD ein Zählrelais eingebaut. Funktioniert auch, lediglich nach dem Einschalten ist der erste Ausgabewert immer 0.

Ein- und Ausgabewerte sind remanente MD-Merker. Die Merker sind auch wirklich remanent und in der Anzeige zu sehen. Gefüttert wird der Zähler mit dem Eingang SV. Die Eingänge SH und Sl sind unbesetzt.

Mit der Spulenfunktion SE Vorgabewert übernehmen komme ich nicht zurecht. Ich kriege den Zähler dann nicht mehr zum Zählen.

Habe schon alle möglichen Verrenkugen probiert! Hat jemand eine funktionierende Idee?

Danke,
LenkoTec
Titel: Re: Zählrelais resettet sich nach Einschalten ständig selbst
Beitrag von: Micky am Juni 12, 2007, 20:40:27 Nachmittag
Hallo Lenko Tec,

wie sieht dein Programm aus? Stell es doch zum download ein.
Was passiert in der Simulation?

Gruß
Micky
Titel: Re: Zählrelais resettet sich nach Einschalten ständig selbst
Beitrag von: Juergen am Juni 12, 2007, 21:06:45 Nachmittag
Hallo LenkoTec,

Siehe Bild


Wie ist die Aufgabenstellung?
mfg Jürgen
Titel: Re: Zählrelais resettet sich nach Einschalten ständig selbst
Beitrag von: LenkoTec am Juni 18, 2007, 07:32:29 Vormittag
Danke Jürgen,

Danke Danke Danke,

jetzt gehts!

mfg