easy-forum

Deutsch - Applikationen => easy in der Industrie => Thema gestartet von: ThomasD am April 23, 2003, 22:24:10 Nachmittag

Titel: Kommastellen
Beitrag von: ThomasD am April 23, 2003, 22:24:10 Nachmittag
Hallo Easy-Team
ich habe ein kleine Problem.
Ich möchte bei einer 822er im Display per P-Tasten
einen Wert hoch bzw. runter zählen lassen. Dies ist ja kein Problem, aber der Wert soll eine Nachkommastelle haben zb. 210,5 . Wie bekomme ich die Easy dazu sowas anzeigen zu lassen. Sollte es überhaupt nicht gehen, wäre ich auch für eine Alternativlösung.
Titel: Re: Kommastellen
Beitrag von: Uwe Schröder am April 26, 2003, 14:54:25 Nachmittag
Hallo!

Mit Kommastelle geht leider nur von 0,0 bis 9,9! :-/

Nun könnte ich Dir ja Vorschlagen, einfach auf dem Display ein Komma zu malen oder die Einheit des Zählwertes zu ändern, damit man kein Komma braucht. ;D

Aber vielleicht hast Du ja noch etwas Zeit und wartest auf das MFD.
Da kann man alles so einstellen wie Du es brauchst!

Man kann natürlich auch extern eine Ziffernanzeige mit BCD Code nehmen.
Da braucht man 4 Ausgänge.
Vielleicht kann man auch den Analogausgang von der Easy nutzen.
Eine Digitalanzeige mit Analogeingang kenn ich nur nicht? ???

mfG. Uwe Schröder :D :D :D
Titel: Re: Kommastellen
Beitrag von: ThomasD am Juni 02, 2003, 21:52:08 Nachmittag
Hallo
erstmal vielen Dank für die Auskunft.
Da das MFD diese Woche erscheint, werde ich mich dafür entscheiden.
Digitalanzeigen mit Analogeingang gibt es z.b. bei Jumo,
da kann ich den DI08 empfehlen, Eingang frei konfigurierbar, und 2 Grenzwertrelais.(WWW.Jumo.de)
Titel: Re: Kommastellen
Beitrag von: gerrit am November 05, 2003, 15:50:19 Nachmittag
Hallo,

ich habe ein ähnliches Problem: Zwei Analogeingänge (Wegmesssystem 0-10V  ~ 0-50mm) werden skaliert und dann von einem Textbaustein angezeigt. Leider ist bei einem anzuzeigenden skalierten Wert die Darstellungsform nicht wählbar.

Oder kann man die Skalierung quasi "vor" den Analogeingang schalten?

gerrit
Titel: Re: Kommastellen
Beitrag von: ThomasD am November 05, 2003, 19:04:33 Nachmittag
Hallo
in der Easy gibt es einen Wertskalierungsbaustein.
So weit ich weiss gibt es den aber erst ab Versionsnummer 04.
Titel: Re: Kommastellen
Beitrag von: gerrit am November 06, 2003, 11:59:57 Vormittag
Ja, das stimmt. Nur kann dieser keine Kommazahlen darstellen  :(

gerrit
Titel: Re: Kommastellen
Beitrag von: ThomasD am November 06, 2003, 19:08:29 Nachmittag
Hallo gerrit,
was hast du für eine Easy,
wenn du ein MFD hast kein Problem mehr.
Titel: Re: Kommastellen
Beitrag von: gerrit am November 07, 2003, 10:18:37 Vormittag
Hi,

wir haben ein 800 DC-TC. MFD wäre schlauer gewesen, allerdings kam der konkrete Anwendungsfall erst nachdem wir die 800 hatten.

gerrit