Deutsch - Hardware => easyControl => Thema gestartet von: Uwe69 am Februar 29, 2008, 13:06:47 Nachmittag
-
Hallo,
kann mir mal bitte jemand ein kleines Beispiel für einen Analogausgang geben ?
Ich habe schon länger hier im forum gesucht.
Danke
-
hallo Uwe,
schau mal unter German Support-Applikationen, dort findest du jede Menge.
Gruss Jürgen
-
Hi Uwe69
Hier ein Demoprogramm
der IA hat eine Auflösung von 0 - 1023:
Input 1 setzt den IA auf 300
Input 2 setzt den IA auf 600
Input 3 setzt den IA auf 900
Input 4 setzt den IA auf 000
Dies mt der Anwendung von Datenbausteinen.
Gruss
hermann
-
Vielen Dank für die Schnelle Unterstützung.
Wie muss die Variablen-Deklaration bei CoDeSys dann aussehen?
Hierbei --> " Drehzahl_Dosierpumpe AT %QW2: WORD; "
Bekomme ich die Fehlermeldung " unzulässige Adresse:'%QW2' "
Liegt das daran, das kein Analogausgang in meiner Hardware vorhanden ist ?
-
Hallo Uwe,
du musst in deiner Steuerungskonfiguartion der analogen Ausgang konfigurieren.
- lokale I/O
- statt no analog output -> umstellen auf analogen output
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Hallo Uwe
Hier noch ein ScreenShot der den Pfad zur Konfiguration aufzeigt. Ist etwas tricky, mann muss manchmal die rechte Maustaste verwenden um weiterzukommen. ;D
Viell Erfolg
Hermann
-
Dankeschön !
Jetzt komme ich klar.
:D
-
Sehe ich das richtig, daß man eine easy-control nicht auf zwei analoge Ausgänge aufrüsten kann ?
-
Hallo Uwe,
das geht leider nicht mit dem Grundgerät bzw. Erweiterungsgerät.
Was möglich wäre, wenn Du digit. Ausgänge frei hast, einen Analogmultiplexer einzusetzen.
z.B. von www.rinck-elektronik.de oder siehe http://easy-forum.net/index.php?topic=1885.0
mfG Jan