Titel: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: 33morgen am August 09, 2008, 07:40:48 Vormittag
Hallo,

Wer kann mir freundlicher weise ein kleines Prog. für meine Easy schreiben,
ich würde es gerne selbst schreiben leider fehlt mir hierzu das nötige Hintergrundwissen.

Also ich habe jetzt selbst ein kleines Prog. geschrieben was auch läuft, leider aber nicht so wie ich es speziel haben möchte.

Ich habe ein Elektromagnetisches Ventil(Q1) was geschaltet werden soll, ein Taster (I1) 1 sec drücken Ventil (Q1) für 2 Std an, Kontrollampe Ventil auf (Q2) blinkt.
Ein Taster (I1) 2 sec drücken Ventil (Q1) für 3 Std an, Kontrollampe Ventil auf (Q2) Dauerlicht.
Es gibt noch den Taster (I2) der das Ventil schließt(aus).

----------------------------------------------------------------------------------------------

Eine Heizungszirkulationspumpe (Q3) müsste ähnlich wie das Ventil geschaltet werden, hierzu gibtes nur einen Taster (I3) keinen Aus-Taster.
Ebenfalls gibt es eine Kontrollampe Pumpe an (Q4).
1 sec Taster (I3) drücken Pumpe (Q3) für 3 min an, Kontrollampe Pumpe an (Q4) Blinkt.
2 sec Taster (I3) drücken Pumpe (Q3) für eine Std an, Kontrollampe Pumpe an (Q4) Dauerlicht.

Es wäre sehr nett von euch wenn mir einer helfen könnte, ich kann es leider nicht.
Wie gesagt mir fehlt leider das nötige Hintergrundwissen dazu.
meine Mail-Adresse lautet well-ness@hotmail.de

Erst mal vielen Dank im vorraus für eure Bemühungen.

Titel: Re: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: 33morgen am August 10, 2008, 08:51:03 Vormittag
Hallo, erst mal vielen Dank für deine (eure)Hilfe.
Ich habe heute endlich mal das Programm aufgespielt, funktioniert leider nicht, kann das sein das mit den Eingängen I02-03 etwas vertauscht wurde ?
I3 hat doch nur etwas mit der Pumpe zu tun, oder ?

Dann habe ich noch ein kleines Problem bei den TT 01-04
da kann ich irgendwie nicht die Parameter eingeben trotz Stop.
Vieleicht mache ich da einen Fehler oder es funktioniert nicht weil da die verknüpfung nicht richtig ist.

Ich hoffe ich nerve nicht, vielleicht findet sich ja eine Lösung.

Gruss Andreas
Titel: Re: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: 33morgen am August 10, 2008, 09:54:02 Vormittag
Hallo, also das mit dem TT01-04 war ein Denkfehler, die TT sind mit den T Verknüpft.
Ich habe mal das Programm was jetzt bei mir läuft Hochgeladen, wie gesagt läuft aber nich mit schnickschnack.

Gruss Andreas
Titel: Re: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: veltins54 am August 10, 2008, 10:19:29 Vormittag
Hallo 33morgen,

schreib mal was am Programm von heho nicht läuft.


Gruß veltins54
Titel: Re: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: veltins54 am August 10, 2008, 10:33:38 Vormittag
Hallo 33morgen,

dein Programm hat aber nichts mit deiner Programmbeschreibung zu tun und geht auch nicht.


Gruß veltins54
Titel: Re: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: 33morgen am August 10, 2008, 11:15:14 Vormittag
Hallo,

nein mit der Programmbeschreibung hat es nichts zu tun, richtig.
Es soll ja anders sein wie das jetztige Programm.

Lt. Programmbeschreibung :P

Ich glaube da ist was mit den I2-I3 vertauscht.

Ich weiß es halt nicht genau, es lässt sich nicht starten.

Wenn es nicht geht, geht es halt nicht.
 
Mein Programm funktioniert.

Trotzdem nochmal Danke, für eure mühen.

Gruss Andreas
Titel: Re: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: Juergen.J am August 10, 2008, 12:58:04 Nachmittag
Hallo Andreas,
laut deiner Beschreibung stimmt das Programm von Host exakt. Was ich mit vorstellen könnte ist das dein Taster I2 ev. als Öffner ausgeführt ist. Habe deshalb mal das Programm von Horst so abgeändert das I2 als Öffner verdrahtet ist. Probiers einfach nochmal aus, ansonsten solltest du dich dann schon genauer ausdrücken was nicht  funktioniert, damit man dann auch gezielt helfen kann.
Gruss
Jürgen
Titel: Re: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: veltins54 am August 10, 2008, 13:21:15 Nachmittag
Hallo 33morgen,

ich habe dir mal ein Programm geschrieben.
Es sollte so sein wie du es beschrieben hast.


Gruß veltins54
Titel: Re: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: veltins54 am August 10, 2008, 13:29:11 Nachmittag
Hallo 33morgen,

noch mal zu deinem Programm,teste es noch mal denn bei dieser Version geht Q1 und Q2 nie
wieder aus.Es ist auf jeden Fall in der Version die du Bereitgestellt hast so.


Gruß veltins54
Titel: Re: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: veltins54 am August 10, 2008, 13:37:48 Nachmittag
Hallo 33morgen,

auch das Programm von heho ist genau so wie du es beschrieben hast und funktioniert,du
musst da etwas falsch machen.

Gruß veltins54

Titel: Re: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: veltins54 am August 10, 2008, 13:48:53 Nachmittag
Hallo 33morgen,

wenn sich das Programm von heho nicht starten läst schau mal ob ein Haltepunkt gesetzt ist,
es kommt eigenartigerweise beim entpacken vor das die Datei so verändert wird das ein Haltepunkt
gesetzt wird obwohl es in der Originaldatei kein Haltepunkt gesetzt war.
Ich habe das bei mir schon öffter so gehabt.
Wenn es so sein sollte einfach einen Haltepunkt erstellen und danach löschen.

Gruß veltins54
Titel: Re: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: 33morgen am August 10, 2008, 21:59:50 Nachmittag
Eine kleinigkeit habe ich eben erst gesehen Taster I1 ist ein Öffner, Taster I2 ist ein Schliesser und Taster I3 ebenfalls ein Schliesser.

Ausserdem steht nur I1 und I2 in direkten Zusammenhang, also betrifft die Magnetspule Ventil auf bzw. zu ???

I3 ist nur der Taster für die Zirkulationspumpe, im Prinzip nichts anderes wie ein Zeitrelais mit 2 Funktionen kurz Taster betätigen ca.2sec, Pumpe läuft 3min, etwas länger Taster betätigen ca 3od.4sec Pumpe läuft 1 Std.
Bei 2 sec. bzw. 3min Pumpenlaufzeit Kontrolllampe sollte Blinken, bei 3od.4sec. bzw 1Std Pumpenlaufzeit Kontrollampe sollte Dauerleuchten.

Alle Programme habe bis jetzt getestet gehen leider nicht, aber wie gesagt nochmals vielen vielen Dank, das soviele Leute Versuchen mir behilflich zu sein.
Ich muss auch Sagen das ich selbst immer mehr dabei lerne, was ja nie schaden kann.
Im Easy Programmieren bin ich ich jetzt bald schon so schnell wie meine Frau im SMS schreiben (;

Gruss an alle Helfenden Andreas

Titel: Re: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: Juergen.J am August 10, 2008, 22:17:17 Nachmittag
Hallo Andreas,
nimm doch einfach mal das Programm das ich abgeändert habe und tausche Taster I1 mit I2 an den Easy Eingängen.
Gruss
Jürgen
Titel: Re: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: 33morgen am August 10, 2008, 22:26:12 Nachmittag
Meinst du das Funktioniert so, hast du gelesen I1 öffner, und die Zeiten die Du eingetragen hast waren nur Zeiten zum Testen, oder?
Heute schaffe ich das nicht mehr morgen werde ich wieder Testen, ok?

Bis denne, und Danke
Titel: Re: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: 33morgen am August 10, 2008, 22:28:36 Nachmittag
Noch was war komisch, es hat nicht die Kontrollampe geblinkt sondern das Magnetventil hat getacktet, ist vielleicht ein kleiner Bug im Prog. ??
Titel: Re: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: Juergen.J am August 10, 2008, 22:37:22 Nachmittag
Hallo Andreas,
ich denke ja. In der Schaltung von Horst war alles als Schliesser ausgeführt. I1 war für Funktion Ein, I2 war für Funktion Aus, wie von dir beschrieben. Da man bei konventionellen Schaltungen meist den Aus als Öffner ausführt ist, habe ich einfach die Funktion von I2 umgedreht. Jetzt schreibst du aber das I1 als Öffner ausgeführt ist, also vermute ich du hast dich geirrt und I1 ist Aus und I2 ist Ein. Wenn du jetzt an den Easy-Klemmen die Eingänge I1 und I2 Tauschst sollte es wieder passen. Die Zeiten hat Horst wohl darum gewählt weil 1 Sek. Betätigung recht kurz ist. Besser wäre vielleicht sogar gewesen die 2. Zeit, also T2 auf 5 Sek. zu nehmen, damit der Abstand zur ersten Zeit grösser ist und du wirklich auch beim Tasten einen grossen Unterschied hast und bewusst schaltest.
Gruss
Jürgen
Ps: Vielleicht schreibt dir ja Horst das Programm auch nochmal um damit du garkeine Klemmarbeiten mehr hast.
Titel: Re: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: Juergen.J am August 10, 2008, 23:53:51 Nachmittag
Hallo Andreas,
das mit der Kontrollleuchte habe ich eben erst gelesen, ich vermute mal auch da liegt eine Verwechselung vor. Ich würde vorschlagen probier erst einmal aus was ist was. Laut Programm (412 ACRC Timer_2.e60) muss du dann an der Easy anschliessen:
I1 = Ventil Ein (Schliesser)
I2 = Ventil Aus (Öffner)
I3 = Pumpe Ein (Schliesser)
Q1 = Ventil
Q2 = Kontrollleuchte Ventil
Q3 = Pumpe
Q4 = Kontrollleuchte Pumpe
Ich glaube wenn diese Zuordnung stimmt sind deine Probleme gelöst.
Gruss
Jürgen
Titel: Re: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: veltins54 am August 11, 2008, 10:05:18 Vormittag
Hallo 33morgen,

Noch was war komisch, es hat nicht die Kontrollampe geblinkt sondern das Magnetventil hat getacktet, ist vielleicht ein kleiner Bug im Prog. ??

du solltest die Ein und Ausgänge auch so anschliessen wie von dir vorgegeben bzw.von Jürgen
nochmal beschrieben.

Gruß veltins54
Titel: Re: Hilfe bei der Programmierung Easy 412 AC-RC
Beitrag von: 33morgen am August 11, 2008, 21:31:44 Nachmittag
 :) Hallo,

Wollte mich kurz nochmals Bedanken, es klappt alles so wie es sein soll.
Ich hab die Ausgänge getauscht und das Programm von Jürgen eingespielt und es klappt wunderbar. :D

Dieses Forum kann mann echt Weiterempfehlen.

Gruss an alle Andreas