Hallo ich habe ein Problem,
undzwar soll ich mit einer Easy 512 einen Motoransteuern:
Der Motor soll so gesteuert werden das alle 4 min ein 4 sekündiges ausgangssignal an Q1 gegeben wird und der 4min timer soll nach ablauf sofort wieder von vorne anfangen( wie eine Dauerschleife).
Der Timer soll am anfang über I1 gestartet werden.
Habe leider große schwierigkeiten mit der Programmierung der timereinstellung kann mir jemand vll eine Lösung schreiben.
Würde mich echt freuen wenn es jemanden gibt der mir helfen könnte.
Schonmal Danke im Vorraus!
-
Hallo Andiich,
ich habe dir mal ein Beispielprogramm geschrieben,
habe noch einen 2-ten Taster hinzugefügt um alles ausschalten zu können.
Gruß veltins54
-
Hallo Andiich,
wenn du für I1 einen Schalter verwendest ist das Beispiel von heho einfach unschlagbar.
Gruß veltins54
-
hey vielen vielen dank leute!!
Ich habe diese SPS immer nur manuel programmiert und würde gerne wissen wo ich ein anschlusskabel am besten udn günstig bekomme so wie vll erstmal eine demo software???
nach der frage is dann aber auch schluss ;)
seid echt spitze
-
Hallo Andiich,
am günstigsten bekommst du das kabel bei EBAY.
Die Demosoft bekommst du von moeller, kann man runterladen,damit ist es aber nicht möglich
ein Programm auf die Steuerung zu übertragen.
Gruß veltins54
-
Am Besten Kabel im EBAY mit Software, oder noch besser die paar Kröten investieren
-
erstmal eine demo software???
Hi
Die Demosoftware bekommst Du hier:
http://trainingscenter.moeller.net/software/easysoft.html
Du kannst ja vorerst Deine Programme auch auf der Demo eingeben und testen. Dann, wenn es zufriedenstellend funktioniert, mit abschreiben von Hand eingeben.