Abend zusammen,
ich habe folgendes problem:
ich habe einen taster 24 der mit einer kontroll led ausgestattet ist.diese ist seperat zu verkabeln.
dieser Taster steuert einen Dimmer 230v .Der dimmer Reagiert folgender weisse.Kurz tasten an aus lang tasten heller oder dunkler.
nun möchte ich mittels easy 800 die kontroll led einschalten wenn auch das licht an ist.da heisst,auch bei mehrmaligen langen tasten soll die led nicht aus gehen nur bei kurzem tasten. wie stelle ich das am besten an?
hoffe mir kann jemand helfen.
-
Hallo alex.bn,
welche Easy 800 verwendest du DC oder AC.
Gruß veltins54
-
hi,
eine 821 dt tc und eine erweiterung 618 dc rc.die dimmer ansteuerung soll über die erweiterung laufen und die leds über die tc.
-
Hallo alex.bn,
der Dimmer soll auch von der Easy angesteuert werden?
Gruß veltins54
-
ja der dimmer wird über die easy per schützausgang angesteuert.es ist kein handelsüblicher schalterdimmer sondern einer für reg einbau.und ich möchte halt die led nur leuchten haben wenn auch licht an ist.der ausgang für die led soll also nur auf kurze tasten drücke reagieren.
-
Hi
Im Anhang ein Programm:
Der ausgang Q1 (Anschluss der LED) wird mit dem Betätigen des Tasters I1 invertiert. Aber nur dann, wenn die Taste I1 weniger lang als eine Sekunde betätigt wird. Wird sie länger betätigt, reagiert der Ausgeng Q1 nicht. Ist es das was Du suchst?
Gruss
KressSwiss
-
Jup das ist genau das was ich brauche.
bin noch recht neu in der materie und komme mit den merkern nocht nicht so ganz klar.
vielen dank schonmal.
-
....und komme mit den merkern nocht nicht so ganz klar
Hi
Ein Merker ist im einfachsten Fal ein interner Kontakt. Ein Hilfsrelais, wenn man es so nennen kann. Interessant ist, dass den Merkern, wie auch den Ausgängen, Verschiedene Spulen-Ansteuerungen zugeordnet werden können. In diesem Fall haben wir einen Ausschaltwischer (Negative Flanke) benötigt, da der Taster auf das Öffnen und nicht das Schliessen reagieren muss.
Nur fragen, dazu ist das Forum schliesslich da ;D
-
alles kalr danke.werde mitsicherheit noch einige fragen stellen mit der zeit ;D
automatiesiere im moment ja nur wohnzimmer und treppenhaus.
aber heizung usw. sollen noch folgen