easy-forum

Deutsch - Hardware => Erweiterungen => E/A Erweiterungen => Thema gestartet von: theutone am Januar 16, 2009, 17:25:22 Nachmittag

Titel: Hardwareaufbau BHKW
Beitrag von: theutone am Januar 16, 2009, 17:25:22 Nachmittag
Hallo,

ich möchte eine Blockheizkraftwerk Automatisieren und dafür eine Easy Steuerung der 800er Reihe verwenden, Visualisierung über MFD Titan und OPC Server.
Ich benötige ca. 22 Eingänge,10 Ausgänge, 6 Pt 100 und Netzwerkanschluss.
Ich habe schon mal alle benötigten Bauteile rausgesucht:

1 Stk. CPU                                          Easy821-DC-TCX
1 Stk. E/A Modul                                     Easy620-DC-TE
1 Stk. Kommunikationsmodul Ethernet   Easy209-SE
3 Stk. Analog Modul                                  Easy406-DC-ME
1 Stk. Anzeige                                          MFD-80-B
1 Stk. Kommunikationsmodul Anzeige    MFD-CP4-800

Jetzt habe ich aber über die Suche herausgefunden, dass man nur eine Erweiterung an die CPU anschließen kann. >:(
Wäre Jemand so nett und würde mir sagen was ich jetzt tun soll. ???
Ich möchte ungern auf eine S7-313C ausweichen, auch oder gerade wegen der Kosten der Netzwerkanbindung und OPC Server. ::)

Danke!

Gruß
Patrick
Titel: Re: Hardwareaufbau BHKW
Beitrag von: KressSwiss am Januar 16, 2009, 20:18:39 Nachmittag
Hallo Patrik
Mit der 800er kommst Du bis auf etwa 300 E/A. Als Hauptsteuerung würde ich dann ds MFD nehmen, mit der CPU
MFD-CP8-NT.
Dann kannst Du weitere 7 Easy800 mit Erweiterungen über Easy-Net ankoppeln.

Bild im Anhang:
Voller Ausbau über EASY-NET

 
Titel: Re: Hardwareaufbau BHKW
Beitrag von: theutone am Januar 16, 2009, 21:24:50 Nachmittag
Hallo,
danke für die schnelle Hilfe, habe mich hier im Forum noch ein wenig eingelesen.
Ich glaube so langsam verstehe ich das Easy System. :)
Habe mich noch mal durch den Katalog gewälzt und folgende Kombination gewählt.

Master:
1 Stk. Anzeige                                        MFD-80-B
1 Stk. CPU Anzeige                                 MFD-CP8-NT
1 Stk. E/A Modul mit Temp.                     MFD-TP12-PT-A
1 Stk. Kommunikationsmodul Ethernet   Easy209-SE

Slave1:
1 Stk. CPU                                                Easy821-DC-TCX
1 Stk. Analog Modul                                  Easy406-DC-ME

Slave2:
1 Stk. CPU                                                Easy821-DC-TCX
1 Stk. Analog Modul                                  Easy406-DC-ME

Macht die Steuerung nun aber 300€ teurer. :'(
Funktioniert das mit dem Kommunikationsmodul am MFD Aufbau?
Brauche ich noch irgendwelche Kabel, wird alles im Schrank montiert.

Gruß
Patrick
Titel: Re: Hardwareaufbau BHKW
Beitrag von: theutone am Januar 17, 2009, 14:08:32 Nachmittag
Hallo,

die Kabel habe ich auch schon rausgesucht:;)

1 Stk. Net.Kabel              Easy-NT-150
1 Stk. Net.Kabel              Easy-NT-30
2 Stk. Net.Abschluss R    Easy-NT-R

Dazu kommt noch:
1 Stk. Tragschiene          MFD-TS-144
1 Stk. Software               Easy-Soft-Pro
1 Stk. PG Kabel               Easy800-USB-CAB

Das mit dem Kommunikationsmodul am MFD-Aufbau funktioniert auch.
Dann habe ich meine Komponenten ja Komplett und kann endlich bestellen. ;D
Stelle mein Projekt dann mal vor wenn ich Fertig bin. :D

Gruß
Patrick
Titel: Re: Hardwareaufbau BHKW
Beitrag von: Elektropro! am Januar 18, 2009, 09:57:27 Vormittag
Hallo,

die Kabel EASY-NT... muss man nicht verwenden das sind ganz normale Patchkabel wie alle anderen auch nur extrem teuer!

Gruß

Elektropro!
Titel: Re: Hardwareaufbau BHKW
Beitrag von: Bimbo am Januar 18, 2009, 10:55:28 Vormittag
:D


Titel: Re: Hardwareaufbau BHKW
Beitrag von: radar17892 am Januar 29, 2009, 12:41:18 Nachmittag
Hallo
Warum so viele Analogmodule? Nutze doch die AI`s und klemm die Fühler über einen Wandler an.
Ein Thema darüber gibts hier schon  http://easy-forum.net/index.php?topic=2444.0

Gruß Thomas
Titel: Re: Hardwareaufbau BHKW
Beitrag von: KurtH am Januar 29, 2009, 14:29:43 Nachmittag
Hallo User
 nur zur Information: aus der Easy-Hilfe!
>>Erweiterungsgerät EASY 406-DC-ME mit 2 Analogeingängen. Für IA1 und IA2 können Sie jeweils einen analogen Eingang Spannung, Strom oder Temperatur aktivieren. <<

Für die oben aufgeführete Anwendung ist das easy 411-DC_ME erforderlich: >> Erweiterungsgerät EASY 411-DC-ME mit 6 Analogeingängen. Sie können gleichzeitig alle analogen Eingänge IA1…IA6 (Spannung, Strom und Temperatur) aktivieren. <<

MfG Kurt
Titel: Re: Hardwareaufbau BHKW
Beitrag von: theutone am Januar 29, 2009, 18:50:45 Nachmittag
Hallo,
Danke für eure Hilfe, ich habe 2 Stk. Easy 406-DC-ME + 1Stk.  MFD-TP12-PT-B gewählt weil, ich direkt mit 6 Stk. Pt 100 arbeiten möchte.
Der Umweg über einen Wandler würde die Schaltung verkomplizieren, und einen günstigen Industrie tauglichen Wandler habe ich in der Planungsphase nicht gefunden. Eine Bastelllösung kommt nicht in Frage. Die Digitalen Eingänge der CPU's werden auch alle benötigt.

Hat Jemand günstige und taugliche Signalumformer Pt100-->0-10V?

@Kurt, Moeller Katalog, Easy 406-DC-ME, 2x 0-10V oder 2x 4-20mA oder 2x Pt100.

Gruß
Patrick
Titel: Re: Hardwareaufbau BHKW
Beitrag von: emstr am Januar 29, 2009, 19:41:26 Nachmittag
Hallo theutone,

bei uns setzen wir Transmitter der Firma PMA ein. Diese arbeiten strörungsfrei.

Schau doch mal hier:
http://www.pma-online.de/de/produkte/ci45.html (http://www.pma-online.de/de/produkte/ci45.html)

Gruß EMSTR

Titel: Re: Hardwareaufbau BHKW
Beitrag von: theutone am Januar 29, 2009, 22:23:56 Nachmittag
Hallo,
Danke für den Tipp, aber der Messumformer kostet bei Mercateo fast 300€ dafür bekomme ich ja schon 2 Stk. Easy 406-DC-ME.
Mehr als 50€ darf der Messumformer nicht kosten sonst ist der Easy Eingang billiger.
Gruß
Patrick
Titel: Re: Hardwareaufbau BHKW
Beitrag von: Juergen.J am Januar 29, 2009, 23:21:29 Nachmittag
Hallo Patrik,
habe keine Ahnung wie oft dein Messwert aktualisiert werden muss, aber eine Möglichkeit wäre deine PT100 über Relais-Matrix auf ein Easy 406 zu schalten. Damit kannst du dan vielleicht einiges sparen.
Gruss
Jürgen
Titel: Re: Hardwareaufbau BHKW
Beitrag von: henry am Januar 30, 2009, 09:30:06 Vormittag
...der Messumformer kostet bei Mercateo fast 300€ dafür bekomme ich ja schon 2 Stk. Easy 406-DC-ME.
Mehr als 50€ darf der Messumformer nicht kosten sonst ist der Easy Eingang billiger.
Gruß
Patrick

.....dann versuch doch mal www.rinck-electronic.de.....
Ich find' die haben ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältniss....

Gruss.....