Titel: SUPER - Remanenter Zähler mit AR Baustein
Beitrag von: Knodelpa am Februar 05, 2010, 17:33:41 Nachmittag
Hallo easy Fans,

mit der Hilfe eines AR Bausteins und einem bedingten Sprung JC kann man einen SUPER Remanenten Zähler bauen, der seinen Wert bei Spannungsausfall, aber auch beim Übertragen eines neuen Programms behält.

Viel Spaß damit.

Viele Grüße
Paul
Titel: Re:SUPER - Remanenter Zähler mit AR Baustein
Beitrag von: Bademeister am Januar 26, 2012, 19:48:02 Nachmittag
Hallo Paul,

das Programm ist KLASSE! Danke, so macht Easy Spass.

Gruß
Ralf
Titel: Re:SUPER - Remanenter Zähler mit AR Baustein
Beitrag von: Bademeister am September 06, 2012, 14:12:46 Nachmittag
Hallo,

ich habe Dein Programm als Vorlage benutzt und will 5 Zähler remanent realisieren, aber das funktioniert dann nicht mehr mit dem zählen in diesem Programm? Schon bei zwei Zählern ist durcheinander.

Wo mach ich den Anfangsfehler.

lg
Ralf
Titel: Re:SUPER - Remanenter Zähler mit AR Baustein
Beitrag von: Bademeister am September 07, 2012, 11:31:50 Vormittag
Danke! Problem gelöst. ;D
Titel: Re:SUPER - Remanenter Zähler mit AR Baustein
Beitrag von: jones am September 15, 2012, 08:27:07 Vormittag
Hallo Paul (knodelpa),

ich wollte mich für diese Lösung bedanken. Sie hat prima funktioniert.

Ich habe mich sogar extra in diesem Forum angemeldet, um Zugriff auf
die angehängten Dateien zu erhalten.

Das angehängte PDF hat wirklich in präziser Form beschrieben, was man
Schritt für Schritt tun muss.

Das hat keine 10 Minuten gebraucht, bis ich diese Nuss, an der ich zuvor
Stunden vergeudet habe, geknackt hatte.

Vielen Dank dafür an Dich und das Forum.


Viele Grüße,
Jones
Titel: Re:SUPER - Remanenter Zähler mit AR Baustein
Beitrag von: Knodelpa am September 16, 2012, 21:54:36 Nachmittag
Hallo Jones,

genau dafür ist das Forum da  ;)

Gruß Paul