dear all
i want to configure a counter in easy500 plc. actually my requirement is that after completing a count of 1000 the counter will give a pulse at the output and then reset.
can any one help me out on this one
Titel: Re:help needed
Beitrag von: Praktiker am Mai 10, 2011, 11:10:22 Vormittag
No english!  :(
Titel: Re: help needed
Beitrag von: qayyumfaiz am Mai 10, 2011, 12:01:12 Nachmittag
Ich möchte einen Zähler in easy500 plc konfigurieren. eigentlich meine Bedingung ist, dass nach Abschluss einer Zählung von 1000 wird der Zähler einen Impuls am Ausgang zu geben und dann zurückgesetzt.
kann jemand mir helfen, auf diesen einen

i have converted this message from googloe translate hope u get my point
Titel: Re:help needed
Beitrag von: Praktiker am Mai 10, 2011, 13:10:31 Nachmittag
Sorry!  :(

My example in attachment?  :o
Titel: Re:help needed
Beitrag von: radar17892 am Mai 12, 2011, 10:43:06 Vormittag
Hi qayyumfaiz

You can use under the counter and pulse line:
C1----(falling edge pulse)-----------(reset C1)

regards Thomas
Titel: Re: help needed
Beitrag von: qayyumfaiz am Mai 13, 2011, 09:24:36 Vormittag
thank you all your ideas were really valuable helped me a lot...