easy-forum

Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: Heitek am Januar 25, 2012, 16:36:58 Nachmittag

Titel: 819-AC-RC
Beitrag von: Heitek am Januar 25, 2012, 16:36:58 Nachmittag
Habe 2 Geräte  819-AC-RC über  NET verbunden.
Sie sind 150 m getrennt auf 2 Schaltschränke verteilt.
Wenn beim 2. Schrank der Strom ausgeschaltet wird 
ist das Gerät defekt. habe schon 2 Geräte innerhalb einer
Woche gewechselt.
Frage?  Hat hier einer Erfahrung
 
    mfg Gruss
Titel: Re:819-AC-RC
Beitrag von: D.K. am Januar 25, 2012, 20:07:31 Nachmittag
Hallo Heitek

das hört sich nach Induktionsspannung an ist die Easy mit Schützen oder einem Trafo Parallele geschaltet ?
das kann auch passieren wenn du einen 400V/230V Trafo für die Versorgung  benutzt
Abhilfe bei Schützen sind z.b. RC Glieder, ein Überspannungsschutz  ist auch eine Möglichkeit .
 
mfg dk
Titel: Re:819-AC-RC
Beitrag von: Heitek am Januar 27, 2012, 16:45:53 Nachmittag
  Danke für die schnelle Antwort.
  Werde am Netzeingang am Gerät ein RC glied setzen.
  Die Anlage ist 150 km entfernt.
  Werde mich dann mal melden wenn ich dort gewesen bin.
  mit Herzlichen Gruss !