easy-forum
Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: Heitek am Januar 25, 2012, 16:36:58 Nachmittag
-
Habe 2 Geräte 819-AC-RC über NET verbunden.
Sie sind 150 m getrennt auf 2 Schaltschränke verteilt.
Wenn beim 2. Schrank der Strom ausgeschaltet wird
ist das Gerät defekt. habe schon 2 Geräte innerhalb einer
Woche gewechselt.
Frage? Hat hier einer Erfahrung
mfg Gruss
-
Hallo Heitek
das hört sich nach Induktionsspannung an ist die Easy mit Schützen oder einem Trafo Parallele geschaltet ?
das kann auch passieren wenn du einen 400V/230V Trafo für die Versorgung benutzt
Abhilfe bei Schützen sind z.b. RC Glieder, ein Überspannungsschutz ist auch eine Möglichkeit .
mfg dk
-
Danke für die schnelle Antwort.
Werde am Netzeingang am Gerät ein RC glied setzen.
Die Anlage ist 150 km entfernt.
Werde mich dann mal melden wenn ich dort gewesen bin.
mit Herzlichen Gruss !