Titel: Analogen Ausgang steuern mit 0V am Eingang = 10V am Ausgang
Beitrag von: Juergen am Mai 13, 2004, 22:57:56 Nachmittag
Analogen Ausgang  QA ansteuern.

Bei 0 am Eingang   = 10V am Ausgang

Bei 10V am Eingang =  0V am Ausgang

Bei 1V am Eingang =  9V am Ausgang

Die anderen werte entsprechend 

Werte sind in der Praxis nicht ganz genau, z.b 0V = 9,99V ..

Anlage: Bild in der Simulation
Einziges Programm 1 Baustein in der Bausteinansicht

Der Ausgang Wird von 10 bis 0 Volt gesteuert  Zahlenwert 1023 bis 0