easy-forum

Deutsch - Software => Kommunikation => Programmierung mit EASY_COM.dll => Thema gestartet von: Techniker2012 am Oktober 23, 2012, 20:32:09 Nachmittag

Titel: Einstellungen und Fehlermeldungen bei Zugriff auf easy209Se mit VB.net 2010
Beitrag von: Techniker2012 am Oktober 23, 2012, 20:32:09 Nachmittag
Hallo alle zusammen,

möchte gerne mit meinem Desktop Rechner auf die easy209SE zugreifen.
Die Schnittstelle ist an eine easy822-dc-tc angeschlossen.

Habe die Schnittstelle mit dem Konfigurator einstellen wollen, doch welche IP soll ich angeben?
Im Anhang habe ich ein Screenshot von meinen Einstellungen.

Habe die easy209 über ein Netzwerkkabel an den Rechner angeschlossen.

Mit der easyCOM Demo bekomme ich jetzt bei CONNECT  immer die Fehlermeldung "Connection failed. Error8.  
Dies passiert bei allen Com-Schnittstellen.

 >:(Naja die Netzwerkkarte ist ja auch keine COM-Schnittstelle, oder!

Meine Frage dazu:
Kann ich meinem Netzwerkanschluss am Rechner eine COM Schnittstelle zuordnen?


Gibt es eine Demo, mit der ich über meine Netzwerkkarte auf die easy209-SE zugreifen kann um Eingänge, Ausgänge und Merker abzufragen.
Titel: Re:Einstellungen und Fehlermeldungen bei Zugriff auf easy209Se mit VB.net 2010
Beitrag von: radar17892 am Oktober 23, 2012, 22:49:13 Nachmittag
Hallo Techniker2012

So wie ich das sehe ist die Hardwareverbindung OK.
Schau mal bitte Hier http://easy-forum.net/index.php?topic=4884.0 (http://easy-forum.net/index.php?topic=4884.0)
Ist deine PC IP fest oder über DHCP bezogen?
Sie muss beim 209 im selben Netzwerk liegen, bei dir dann 169.254.xxx.xxx

Zur Einstellung der Kommunikation über Ethernet bitte mal die PDF  AM_EASY_COM_D durchlesen.
Weitere Demodateien, als die beigepackten bzw hier in früheren Beiträgen gibt es meines Wissens nach nicht.

Gruß Thomas
Titel: Re:Einstellungen und Fehlermeldungen bei Zugriff auf easy209Se mit VB.net 2010
Beitrag von: Techniker2012 am Oktober 25, 2012, 21:05:23 Nachmittag
Hallo, habe jetzt die Ip-Adresse meiner Netzwerkkarte eingestellt und in der Demo Software
den MC_Open_ComPort Befehle gegen den MC_Open_EthernetPort geändert.

Komme jetzt "Online".
Disconnect geht jetzt auch bei mir.

Der Run Test geht aber leider noch nicht.

 Es kommt immer der Fehlercode 16
'das Verbindung-Handle ist nicht (mehr) gültig'

Wiso kommt diese Fehlermeldung und was kann ich dagegen tun?