easy-forum

Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: Fabian am Januar 18, 2013, 17:21:36 Nachmittag

Titel: Hygrometer Sensor für Easy 406 dc-me anslog
Beitrag von: Fabian am Januar 18, 2013, 17:21:36 Nachmittag
Hallo erstmal,
Im Rahmen meiner Facharbeit automatisier ich gerade ein Gewächshaus mit den oben genannten analog Bauteil einem xv102 Touch Panel mit integrierter SPS und wollte da mal fragen ob irgendjemand einen passenden Hygrometer Sensor kennt bin nun Immernoch nicht nach stundenlanger suche auf ein brauchbares Ergebnis gekommen solangsam schlägt das hier in Verzweiflung um  :(  wäre wirklich sehr cool wenn ihr mir da weiterhelfen könntet. Vielen Vielen dank schon mal Achso wäre auch Super wenn sich jemand mit dem XV 102 auskennt hab da so meine Probleme bei der Aktivierung der SPS so das war's denn auch fürs erste. Freu mich auf Hilfestellungen.
Titel: Re:Hygrometer Sensor für Easy 406 dc-me anslog
Beitrag von: radar17892 am Januar 18, 2013, 22:19:03 Nachmittag
Hallo Fabian,

schau mal bei Hygrosens nach Feuchtesensoren mit 0-10V oder Stromausgang. Ich habe selbst diese Kombination laufen mit (Feuchtefühler mit Messumformer Hygrosens FF-10V-INT-TE0 0 - 100 % rF -30 - +70 °C). Wird über Conrad vertrieben.

Gruß Thomas
Titel: Re:Hygrometer Sensor für Easy 406 dc-me anslog
Beitrag von: Fabian am Januar 21, 2013, 07:22:37 Vormittag
Hi Thomas,
Vielen Dank für den Super Tip endlich findet man mal was brauchbares. Allerdings frag ich mich ob man immer einen messumformer braucht oder ob es auch so geht wie bei diesem hier : http://m.conrad.de/ce/de/product/506368/HYTE-Feuchtemess-System-im-Wandgehaeuse-Hygrosens-FF-GLT-10V-TE0-nicht-kondensierend-0-100-rF-/SHOP_AREA_14741&promotionareaSearchDetail=005
Wäre preislich ja schon ein Unterschied !
Titel: Re:Hygrometer Sensor für Easy 406 dc-me anslog
Beitrag von: radar17892 am Januar 21, 2013, 12:01:39 Nachmittag
Hallo Fabian,

auch in diesem ist ein Feucht/0-10V Messumformer integriert. Ist halt nur eine andere Bauart als der den ich verwende. Du kannst auch einen nehmen mit integriertem PT100, wenn du gleichzeitig Temperatur messen willst. Den PT100 kann man dann direkt am easy406 anschließen.

Gruß Thomas
Titel: Re:Hygrometer Sensor für Easy 406 dc-me anslog
Beitrag von: Fabian am Januar 21, 2013, 15:49:54 Nachmittag
Super Vielen Dank !!!!