easy-forum

Deutsch - Hardware => Erweiterungen => Hardware Lösungen => Thema gestartet von: suelzle.frank am Mai 16, 2013, 19:14:54 Nachmittag

Titel: Meßwandler 0-16A --> 0-10V ??? Fertige Lösung oder Selbstgebastelt
Beitrag von: suelzle.frank am Mai 16, 2013, 19:14:54 Nachmittag
Hallo,
ich bin auf der Suche nach einem Meßwandler oder was ähnlichem, welches mir folgendes erledigt.

Einen Strom überwachen 230V AC / 0-16A Eingang --> proportional --> 0-10V DV

würde ein bezahlbares Fertiggerät nehmen, oder auch eine "Selbstbaulösung".

ich wollte damit überwachen ob in unserer Wohnung der Herd noch eingeschaltet ist oder nicht.
deshalb bräuchte ich das ganze dreimal.
Titel: Re:Meßwandler 0-16A --> 0-10V ??? Fertige Lösung oder Selbstgebastelt
Beitrag von: ThomasD am Mai 16, 2013, 19:29:32 Nachmittag
Hi
schau mal hier:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm:path:/dede/web/main/products/subcategory_pages/Current_and_voltage_measuring_technology_P-14-08/37b4dc15-1ae4-4cc2-abc8-5503a31fe2e7

Da gibt es bestimmt noch mehr und billiger.
 :D

Gruß
Thomas
Titel: Re:Meßwandler 0-16A --> 0-10V ??? Fertige Lösung oder Selbstgebastelt
Beitrag von: suelzle.frank am Mai 16, 2013, 20:53:13 Nachmittag
danke für den Tip, durch deinen Tip bin ich jetzt auch auf andere Wandler gestossen.
Ärgerlich wenn man dauernd mit den falschen Suchbegriffen sucht.

Vom Preis her, nicht gerade günstig.......

Aber beim suchen ist mir eine andere Lösung gekommen.
Wechselstromzähler (Verteilungseinbau 1 TE) mit S0 Ausgang.
Denn könnte ich doch auch mit einer 800´r Easy auswerten und wüsste ob ein Verbraucher eingeschaltet ist.
bei einem Preis von 18,-€ Stück x3 (L1 / L2 / L3) kommt man noch günster als mit einem Strommessumformer

oder hat jemand eine Selbstbaulösung mit Stromwandler / Gleichrichter etc??
Titel: Re:Meßwandler 0-16A --> 0-10V ??? Fertige Lösung oder Selbstgebastelt
Beitrag von: Juergen.J am Mai 17, 2013, 00:23:54 Vormittag
Hallo Frank,
zu Eigenbau, schau mal unter LEM-Wandler. Ev. gebraucht aus defekten FU. Ebay oder so.
Gruss
Jürgen
Titel: Re:Meßwandler 0-16A --> 0-10V ??? Fertige Lösung oder Selbstgebastelt
Beitrag von: wer am Mai 17, 2013, 17:00:11 Nachmittag
...Wechselstromzähler (Verteilungseinbau 1 TE) mit S0 Ausgang.
Denn könnte ich doch auch mit einer 800´r Easy auswerten und wüsste ob ein Verbraucher eingeschaltet ist.
Du könntest auch einen Drehstromzähler nehmen, falls du den günstiger bekommst.

Eine andere Möglichkeit wären 3 Stromwächter mit Kontaktausgang.
Titel: Re:Meßwandler 0-16A --> 0-10V ??? Fertige Lösung oder Selbstgebastelt
Beitrag von: suelzle.frank am Mai 18, 2013, 09:43:31 Vormittag
...Wechselstromzähler (Verteilungseinbau 1 TE) mit S0 Ausgang.
Denn könnte ich doch auch mit einer 800´r Easy auswerten und wüsste ob ein Verbraucher eingeschaltet ist.
Du könntest auch einen Drehstromzähler nehmen, falls du den günstiger bekommst.

Eine andere Möglichkeit wären 3 Stromwächter mit Kontaktausgang.

die habe ich mittlerweile auch entdeckt. bin noch am überlegen wie ich das ganze löse.
Titel: Re:Meßwandler 0-16A --> 0-10V ??? Fertige Lösung oder Selbstgebastelt
Beitrag von: changeling am Mai 27, 2013, 14:56:31 Nachmittag
Ist es dir wichtig, wie viel Strom da fließt? Oder warum umsetzung auf 0-10V ?

Ich würde im Strompfad zum Eherd hin ein Master/Slave Relais setzen und den Ausgang auswerten, die Dinger kann man einstelen (Schalten ab bestimmten Strom)
z.B. ELTAKO AR12DX-230V, oder PHOENIX MCR-SL-S- 16-SP- 24,

normal kommt man auch mit als 2 Relais hin. (Kommt aber auf den E-Herd und desen Verschaltung an)