easy-forum
Deutsch - Sonstiges => Elektrotechnik / Bastelecke => Thema gestartet von: Sirene E 57 am Juni 10, 2013, 14:06:12 Nachmittag
-
Hallo liebe Foren Gemeinde,
Wir eine kleine Jugendfeuerwehr aus Schleswig-Holstein brauchen eure Hilfe .
Wir möchten gerne unserer Dorf Bevölkerung die einzelnen Sirenen Signale nahe bringen , wir haben zwar unsere offizielle Feuerwehrsirene ( Drehstrom 400V) aber die dürfen wir natürlich NICHT benutzen .
Deshalb haben wir uns nun folgendes zusammen gesucht . Eine Moeller Easy (512 AC - RCX) , 4 Klöckner Moeller Taster ( 3 grüne und 1 roter ) mit je einem Schließer Kontakt , eine Hager Aufputz Verteilung , 2 6 Ampere Sicherungsautomaten , Ein Klöckner Moeller Bedienpult für die 4 Schalter und eine Funke und Huster Motorsirene in 230 V.
Die gesamte Elektro Installation wird von einem Elektriker gebaut , er kennt sich nur mit dem programmieren der Easy nicht aus .
Natürlich haben wir auch die Software und das Programmier Kabel !
So hatten wir uns das nun vorgestellt ,
Eingang 1 = Signal 1 ( Feueralarm) , Eingang 2 = Signal 2 ( Katastrophenalarm)
Eingang 3 = Signal 3 (Entwarnung) , Eingang 4 = Sirene sofort aus , egal bei welchen Signal sie soll erst wieder angehen wenn man einen anderen Taster betätigt .
Ausgang 1 = Sirene .
Programm :
Signal 1 ( Feueralarm ) Programmablauf :
12 sekunden ein , 12 sekunden aus , 12 sekunden ein , 12 sekunden aus , 12 sekunden ein und danach ende des Feuer Alarms.
Signal 2 ( Katastrophenalarm) Programmablauf :
5 sekunden ein , 5 sekunden aus , 5 sekunden ein , 5 sekunden aus , 5 sekunden ein , sekunden aus , 5 sekunden ein , 5 sekunden aus , 5 sekunden ein , 5 sekunden aus , 5 sekunden ein und danach ende des Katastrophenalarms .
Signal 3 (Entwarnung) Programmablauf :
60 sekunden ein und danach ende der Entwarnung.
Bei jedem Signal wird dann der Ausgang 1 der Easy angesteuert , die anderen 3 bleiben unbenutzt .
Wir würden uns sehr freuen , wenn jemand dieses Programm für uns schreiben könnte !
Wir stellen dann auch ein Video auf Youtube rein .
Bitte meldet euch .
Gruß
die JF
-
Hallo Sirene E 57,
probiert das Programm mal in der Simulation aus, ob es so reicht.
Gruß
TomiL
-
Hallo,
ich habe die Easy gerade angeklemmt .
Es kommt folgendes : Das Gerät entspricht nicht dem im Projekt eingetragenen Gerätetyp oder es hat einen älteren Versionstand .
Frage : Wie kann das sein die Easy habe ich Ende 2012 im E-breaker Shop gekauft ??
Das zweite :
Die Aktion kann erst nach einer manuellen Anpassung im Projekt erfolgen .
Frage : Wo macht man das und was muss man da eingeben?
Schon mal ein Dankeschön für deine Bemühungen TomiL , vielleicht kannst du mir da ja helfen !
Gruß
Michel
-
Hallo,
Ich habe nochmal ein paar Sachen versucht und siehe da .
Die Versionsnummer war falsch >:( .
Bald kommt ein Link mit einem Video.
Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe TomiL !!
Die JF wird sich freuen .
Gruß
Michel
-
Ich war gerade beim Elektriker , alles funktioniert wie es soll .
Wir haben aber liebe Sicherungsautomaten als Taster genommen , dann ist es nur noch eine Hager Verteilung und die Sirene .
Danke nochmal !
Gruß
Michel