easy-forum

Deutsch - Applikationen => easy in der Industrie => Thema gestartet von: joschi1973 am Februar 05, 2014, 17:58:49 Nachmittag

Titel: Hydraulikzylinder Ein-Ausfahren
Beitrag von: joschi1973 am Februar 05, 2014, 17:58:49 Nachmittag
Hi,
ich habe ein Problem mit folgender Schaltung,
I 01         Start (Schalter,Raster)
I 02          Rücksetzen von Q01 (Taster)
Q01         Hydraulikzylinder Ausfahren    5/2 Wegeventil
Q02         Hydraulikzylinder Entlasten   5/2 Wegeventil
Q03         luft            5/2 Wegeventil
Nach schalten von I01 werden Q01 und Q02 Gleichzeitig Verzögert angesteuert und schalten je ein 5/2 Wegeventil an.Hydraulikzylinder fährt bis Endlage.Wenn Q01 und Q02 Angesteuert sind muss Q03 Verzögert Angesteuert werden für die Luft.Nach Ablauf der Zeit für die Luft  muss Q03 wegschalten (Entlüften) und Q02 muss Verzögert wegschalten,Hydraulikzylinder ist immer noch ausgefahren,dann muss Q01 wegschalten und Hydraulikzylinder fährt,über Taster I02, wieder ein.
Könnte mir einer ein Beispiel zeigen?
Gruss Jörg
Titel: Re:Hydraulikzylinder Ein-Ausfahren
Beitrag von: TomiL am Februar 06, 2014, 12:39:41 Nachmittag
Hallo Jörg,

das einfahren ist mir nicht ganz klar, ist das ein weiterer Ausgang ?

Schau mal ob du damit was Anfangen kannst.

Gruß
TomiL
Titel: Re:Hydraulikzylinder Ein-Ausfahren
Beitrag von: joschi1973 am Februar 06, 2014, 18:47:04 Nachmittag
Hi Tomi,
Das ist genau das was ich gesucht habe,vielen,vielen Dank.
Gruss Jörg